[台灣] 桃機大停電原因曝光 2工人稱為變賣電纜賺錢~

2022年03月15日19:45 : k0 t- p4 I7 Y% n  Z) G

; |! j7 h+ m7 f! [9 ]( cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
. A! i: G7 f7 I6 x* B, NTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。桃機311大停電鎖定2工人破壞,剪斷電纜油壓剪丟現場。(中時新聞網) TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" h  B' _; a& U! K: @
 
, G# R% D. n0 f$ u" wos.tvboxnow.com桃園機場11日晚間7點半突然大停電,原以為是迴路故障,經巡檢後赫然發現,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」,桃機驚覺有人刻意破壞事態嚴重立刻報警,航警局組成專案小組,調閱監視器後發現,漏夜逮捕2名工人,兩嫌初步坦承犯行,供稱因要偷電纜變賣才將電纜剪斷,警全案訊後依竊盜罪嫌將2人移送法辦。目前正偵訊釐清案情中。
2 ?4 N  C' ^6 `, g' G( j0 p# c
) D6 d- r0 t/ G包括第二航廈地下行李場、出境大廳部分區域、南側登機廊廳、B2F美食街等,突然陷入一片漆黑。當時桃園機場指出,停電原因為主變電站D03迴路與備援迴路C01跳脫所致,研判可能是電纜故障,但檢查後卻發現是遭到人為破壞。
( B" {( f2 p! n8 ]" N# Kos.tvboxnow.com2 h: Z1 M9 y0 a% F# Z/ {3 a
時,初步檢測是供應北側電車系統(PMS)線路故障,桃場公司維護人員馬上進行線路全面分段檢查,其中一名維護人員14日於巡檢時,在第二航廈行李處理廠內,發現一處電纜遭人破壞,現場還遺留一把「油壓剪」。
& V1 B. {$ v' G2 Z. h/ qtvb now,tvbnow,bttvb  f3 ^0 }6 s: _1 K
纜導致發生停電事件,桃機公司表示,當時停電初步檢測為供應北側電車系統(PMS)線路故障,在排除故障問題後,為避免相同問題再次發生,桃機公司也後續分段,將線路面詳細檢查,對於14日發現另有電纜遭人破壞情事,已經向航空警察局報案。