電熱水爐爆炸穿牆飛落街鄰居聞巨響以為冧樓

觀塘瑞寧街一個單位的電熱水爐,疑因男戶主昨凌晨冲凉後沒有關掣致恒溫器失效,爐內水蒸氣壓力過大,7小時後熱水爐猛烈爆炸,單位浴室牆壁炸至倒塌,屋內家具雜物東歪西倒,熱水爐內膽飛落街,幸未有造成傷亡事故。事件中,警方疏散逾百名居民,機電署撿走熱水爐殘骸調查原因。8 V' u# u$ _5 B+ p3 _- [- w( F2 Z
公仔箱論壇! S/ i( O; M, G1 l% @0 F* e
爆炸爐具已用 17年意外現場瑞寧街 34號瑞寧樓 8樓一單位,面積約 400方呎,男戶主姓潘55歲任職水電技工,與妻育有兩名兒子,長子20餘歲,前晚長子女友也在單位度宿,幸爆炸時屋內五人均無恙。據男戶主透露,爆炸的儲水式電熱水爐,儲水量 5公升,安裝在浴室及使用至今17年,「我今朝(昨日) 1點半冲完凉,只關恒溫掣唔記得關電掣,呢個爐未試過故障,爆炸可能係恒溫(器)壞咗。」電熱水爐持續運作7小時,至昨早上 8時45分,疑爐內水蒸氣壓力過大,隆然一聲巨響產生強烈爆炸,浴室的磚牆被炸至倒塌,屋內家具雜物翻倒一片凌亂,窗門的多扇鋁窗扭曲損毀,冷氣機搖搖欲墜。出事的電熱水爐亦炸至支離破碎,其中內膽飛出窗外,擊穿兩條污水渠再跌落街,撞毀地下一間老人院後巷的膠簷篷墮地。os.tvboxnow.com/ n" i$ q3 c) Z) T# y( U
tvb now,tvbnow,bttvb$ _" d+ Q8 m1 e$ S2 J$ Y
os.tvboxnow.com: L' `. L  U) Z" b( ?
爆炸威力強大,廁所(左)牆壁炸至倒塌,單位家具電器也東歪西倒。  m* Q7 V6 }1 C& i3 O1 ~
os.tvboxnow.com% @1 {; R5 `5 J3 Q

( f& _* x9 ?# }4 I, l5 m% wos.tvboxnow.com事發單位的窗戶險被炸至飛脫,搖搖欲墜。
3 a, _. s. a% q7 M" q# G2 V9 X2 ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
; v& j# C6 N3 A" h2 _公仔箱論壇戶主一家倉皇逃生
0 `: e$ V) b2 t8 _: f
* a+ U( n1 \: G3 e5 wos.tvboxnow.com電熱水爐內膽(小圖)爆炸後飛落街,擊破樓下安老院的簷篷。; Y4 H1 @+ c3 C: O; {

9 p- ~! q5 B$ v' s: `; J至於事發潘宅內五人,在睡夢中被爆炸巨響驚醒慌忙跑出走廊逃生,鄰居呂先生夫婦及孫兒同樣被爆炸聲驚醒;呂太說,爆炸聲過後其單位佈滿灰塵,牆壁並出現一條約10呎長裂痕,她與丈夫及孫兒行出走廊,見潘先生與家人已逃出來,「佢(潘先生)個樣好慌張,問佢乜嘢事,佢話我都唔知。」警方及消防員到場疏散大廈110名居民,消防拆除爆炸單位的危險鋁窗及冷氣機,屋宇署人員到場檢查樓宇,證實爆炸單位及牆壁出現裂痕的鄰居,沒有結構危險。事件中潘嘴角擦傷,敷治後不用送院。鄰居呂先生指出,與潘是幾十年街坊,所以不會作出追究。另鄰居馮先生稱,與女友同被震醒,以為土瓜灣冧樓事件重演,「起床望出窗見樓冇冧,同女友再瞓過」,約 10分鐘後消防員拍門,他才與女友及兩頭愛犬疏散離開。
5 E9 Z3 I" g) N$ J: x1 W% [0 F
+ q- O; u* @( Q' H; L公仔箱論壇電熱水爐爆炸示意圖
8 B9 U2 v" y" \" Dos.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb. X3 T7 W( q" y7 {# f: E
1)使用 17年的儲水式電熱水爐,男戶主昨凌晨冲凉後只關機身恒溫掣,未有關掉電掣,疑令恒溫器失效(小圖)
2 k2 G+ K6 Z8 V& H% K. t# `, ztvb now,tvbnow,bttvb
- G. e1 m! ~5 n1 |; K6 ?; o( uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。os.tvboxnow.com* s' h1 G. N6 z: V* |% p2 z8 M6 l* o4 h1 V
2)熱水爐運行 7小時後水蒸氣壓力過大發生爆炸,將浴室牆壁炸至倒塌,爐膽飛落街,幸屋內五人無恙
+ H- w/ U+ D6 s% `6 L2 w0 l3 R; D2 _公仔箱論壇公仔箱論壇( N, p; l* u" x2 W. j4 x5 ]4 ?- w
恒溫失靈易肇禍應定期檢查【本報訊】對於舊款儲水式電熱水爐發生爆炸,港九電器工程電業器材職工會技術總監孫名林表示,電熱水爐爆炸原因主要是恒溫失靈,「多數係恒溫器個氣壓閥壞咗,舊式熱水爐有條膠喉,塞咗散唔到氣,蒸氣谷吓谷吓就谷爆」,出事的電熱水爐使用17年,「有咁耐歷史,早就應該換。」孫名林續稱,住戶使用煤氣熱水爐,煤氣公司每18個月檢查一次,但使用電熱水爐的住戶,在購買及安裝後,過了保養期檢查由住宅負責,「冇事冇幹住戶唔會主動請人check,到出事已爆大鑊」;他認為,電熱水爐最好每 10年換一次,或者每年請技工檢查。1 h/ n3 t4 i; L0 [2 S
( ?6 h1 b8 o; d2 Z1 c
有異常即關電源另外,消費者委員會建議市民購買電熱水爐,必須留意產品是否獲發符合安全規格證明書,如安裝或改裝電熱水爐,必須聘用註冊電業承辦商或持牌水喉匠,以及定期安排技師檢查及保養,若發現電熱水爐有異常,立即關掉電源及安排維修。 ; a6 Q! K, c8 \% g3 y
os.tvboxnow.com- D5 Z( `) V: \3 l3 [; L* M" ?
tvb now,tvbnow,bttvb6 o+ C+ @4 z' J2 G5 ~- u/ f
發生爆炸單位戶主講述事發經過。