[台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
* [' T0 a9 U! Y- n$ Q1 nos.tvboxnow.com
! }; M$ k6 S: j2 _" L% U7 }; G5 Z8 V" v4 U: }1 h; J6 E

% I* K. ~! {( ^# hos.tvboxnow.com

  P4 b7 P" F, t台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。& g3 t# ]5 C8 p3 g4 r

# b  a3 h% s7 Q) M' Dos.tvboxnow.com
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨07分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在028分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。! N' S. e" _6 x/ x- o# }0 Z

( ?( ?& b* m, d8 m+ {. A, Fos.tvboxnow.com
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。! \. O/ F; y9 N$ X9 Y

# t4 ^, M8 `! X5 Z7 ?6 D  utvb now,tvbnow,bttvb
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 U& a" Z2 j/ ^

! S4 M3 ?1 ~  C2 G+ w# X2 Y% ^os.tvboxnow.com
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
9 q' W; g; O4 x9 f8 a5 t, \, |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ D& i$ S7 Z0 ^8 d# v3 n/ A# `
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜2358分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。  k# \; ~) @- [/ i' ^- o
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 I9 N& z- w5 t/ j- v
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
核電機組僅一半在運轉
0 ^, j9 |# ~* T0 U) P9 s
+ n% o' h; n/ _' U1 ^% T6 Ztvb now,tvbnow,bttvb) K' y: `. o4 M- b8 D, i% x
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。tvb now,tvbnow,bttvb8 O  V' r& K. d2 }" q" s$ I7 H
tvb now,tvbnow,bttvb  ~7 U  w' |8 t6 Q  s
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。os.tvboxnow.com6 A; @6 }( T% q8 F6 T# r% [3 t
9 U; U4 s& v2 `  G9 A
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午945分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。os.tvboxnow.com& J3 Y# i3 O$ r. \

0 q" R9 z& P9 z4 ], @& N* G
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。
) Z' F- Z# f* Z# KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。os.tvboxnow.com3 F2 q6 o( |4 T7 s. D# C- ?  K1 ~( O6 B9 O
核一廠1號機去年1210日歲修,但在1228日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。