[香港] 煤氣公司證實土瓜灣四條煤氣喉管曾超沉降標準

有報道引述一份顧問報告指,沙中綫土瓜灣站工程令旁邊23棟大廈,在2015至17年間沉降超出警報級別,港鐵當時沒有停工,而旁邊的煤氣管亦錄得沉降超標。煤氣公司證實四條煤氣喉管曾經沉降超標,目前每日都巡查喉管情況,而政府及港鐵暫時未有回應。沙中綫工程懷疑導致旁邊的樓宇及煤氣管沉降。有報道引述土瓜灣站一份顧問覆核報告,顯示在2015至17年間,地盤旁邊23棟樓宇監測點錄得沉降幅度都超出警報級別。
" G" Y4 n2 T# }" I& ETVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。幅度最多的是寶馬大廈沉降了62.9毫米,遠超屋宇署在一般情況下制定25毫米的停工上限。而同一座大廈的基座是油站旁邊煤氣管亦錄得54.2毫米沉降。鄰近的七喜大廈錄得52.4毫米沉降,大廈附近的煤氣管則有39毫米沉降,政府建築物亦受影響,土瓜灣市政大廈沉降幅度逾50毫米。公仔箱論壇1 c. A" {' p8 [  Z
煤氣公司證實,在2016年開始獲悉四個位置的煤氣喉沉降超出上限,公司已更換了兩條韌性較強的管道,另一條喉管本來就已經採用韌性較強的管道毋須更換,還有一條喉管因沒有煤氣用戶使用已經將該段隔離。
2 }9 F- A( K, |- s# n& [4 Z* D公司表示,過去兩年加密至每日巡查一次,曾發現有位於落山道與馬頭圍道交界喉管接駁位輕微滲漏,已經維修。
4 D# Q6 g) w) v  h. x! s3 [' Vtvb now,tvbnow,bttvb有看過相關報告的工程師表示,港鐵施工前曾制定沉降停工指標,每個月向屋宇署匯報情況,但港鐵在工程期間曾經自行上調停工指標,遭屋宇署拒絕,最終為何工程可以繼續進行,報告並無交代。os.tvboxnow.com, L& b  N1 O2 v+ j
他指,難以判斷舊樓接連出現裂紋是否與事件有關,但認為該區地底有多條煤氣管道,增加安全風險。他估計事件因為工程期間抽水工序不理想,令泥土過分收縮而出現沉降。