返回列表 回復 發帖

[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源
+ u) ~& o3 A% X; ztvb now,tvbnow,bttvb5 `, f  k% H9 n9 `7 R+ q; }( v
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; a! ~  r' i- ^2 E

; J# |0 n  }% B4 u* T港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。公仔箱論壇& W6 @' `: F3 i: G! Z* f6 Z5 ]3 w7 x
公仔箱論壇6 x! {* f+ j! a- A; l# `' ~6 ]3 a
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
) E) x- X- m2 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
9 M5 G' ]: C% L/ q! f; A+ z7 htvb now,tvbnow,bttvb本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。# k3 y6 v7 O7 _$ T& a' _( d
os.tvboxnow.com5 L5 a* P6 g& j0 E6 A' |
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)os.tvboxnow.com- T5 f% J- R4 Q+ u
公仔箱論壇$ c$ V8 f5 O$ h, H/ A5 e7 C3 n
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
8 ]& k: G% c: G; D- }; o) v! ^tvb now,tvbnow,bttvb
$ }0 C5 a- V% z7 `  A0 b' T; YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。機電署促全面檢視電掣房電纜tvb now,tvbnow,bttvb0 k2 u$ e1 s+ k3 ^' P; J
tvb now,tvbnow,bttvb% P+ q4 E$ T  R+ |! r
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。6 l, Y% S  ^5 v

' Z9 n& ]) w2 {7 L/ _0 z% l% ltvb now,tvbnow,bttvb機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。
5 Y0 X+ `) ?, O0 R# v. ?% i5 f0 }os.tvboxnow.com 3 s" \5 L2 b  \: t* t- T% Q
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
. P( `. Y" {) X公仔箱論壇
- m' }& ?* }! \1 w他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。