返回列表 回復 發帖

[香港] 引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標

本帖最後由 serrurier 於 2015-3-2 11:06 PM 編輯 tvb now,tvbnow,bttvb9 q9 e5 M; _  l" x5 U& M
3 R9 P1 Q. u! ]1 E* p5 A
引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標os.tvboxnow.com# k6 P* L5 M+ h! H
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% A' x4 k4 X# x/ L
7 @1 L; _' v6 m. h9 R

- I: q( \; M  R0 H& I) K$ @1 Aos.tvboxnow.com
* h- x: W0 Y- j4 W3 V" a公仔箱論壇
0 }6 W7 T1 a7 V# f' r
為讓落成單位景觀較佳,發展商近年紛紛在住宅項目採用玻璃幕牆式設計,取代石屎外牆,卻犧牲了單位隔熱能力,令住戶要多開冷氣。為糾正問題,屋宇署發出最新指引,下月起規定住宅發展「熱傳送值」不可超標,以控制建築物「外殼」傳送入屋的熱量,發展商要優化住宅節能設計,才可申請總樓面面積寬免。公仔箱論壇0 c$ O6 B7 Z3 y6 }/ L! O

6 g2 f# x! T& F" [; d5 Y1 pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。目前住宅樓宇耗電量佔本地總供電量的兩成六,為提升住宅樓宇的能源表現,屋宇署於四年前展開「住宅樓宇能源效益設計及建造規定」的顧問研究,早前根據研究結果,發出《住宅樓宇的能源效益設計和建造規定指引》,為住宅樓宇採用更具能源效益的設計及建造,制訂強制性標準及規定。
% H* m9 S8 [, ^5 \( l! jtvb now,tvbnow,bttvb
tvb now,tvbnow,bttvb. K2 i* ^6 k4 I( k  n* W
牆身要符「熱傳送值」
5 J0 s+ o% e0 |0 g9 J  [& O: F8 Etvb now,tvbnow,bttvb
% I, x+ i! |! R公仔箱論壇新指引建議引入的最重要的節能設計,是將過去僅管制商業樓宇及酒店的「熱傳送值」,正式應用於住宅樓宇,規定屬於樓宇「外殼」部分的牆壁和屋頂,每平方米的「熱傳送值」分別不可超逾十四瓦特和四瓦特,作為批予總樓面面積寬免的其中一項新增先決條件。
- @2 y/ g* {5 B' A& @3 Ios.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ J6 L; v, u4 w. v
不過,屬於屋苑「會所」部分的住戶康樂設施,由於結構及空調運作模式不同,對住戶康樂設施採取較寬鬆的規定,僅須跟隨現時對商業樓宇及酒店「熱傳送值」所施加的規定,即每平方米不應超逾二十四瓦特(高樓)或五十六瓦特(平台),規管較寬鬆。
/ a+ _# O2 Q1 {( ?/ }: s! _' ]/ ^7 Ftvb now,tvbnow,bttvb% o3 P3 w9 u" q/ Z0 Y% Y  A
測量師學會會長何鉅業表示,為了令樓宇外貌較為現代化,並為單位帶來較佳的景觀,玻璃幕牆式的設計近年在住宅發展項目逐漸盛行,「因現在提供的單位普遍面積不大,幾乎每個發展商也想將單位外牆做得大一點,開揚一點;若果四面也是實心牆,感覺會很局促。! y- Q. b! n" \- d. E
os.tvboxnow.com: B: _3 k2 n/ X" D0 _; p% _" S. s
何鉅業:幕牆易透光熱) j7 t9 M0 ~/ t

4 u/ m: k- L3 R3 o) ~2 ftvb now,tvbnow,bttvb但他亦指,以大玻璃作為幕牆,由於物料本身較薄,既會透光,也會同時透熱,加上現今住宅大多採用中央空調,甚或在售樓時附送冷氣機,令當局覺得有需要透過規管住宅樓宇的「熱傳送值」,改善樓宇的設計,以減少熱能傳入室內,讓住戶少開冷氣,「現在生活模式住宅已有改變,如不提升設計的標準,當樓宇落成後,就不易改動。」os.tvboxnow.com- W; W. z% s  j
& I! w& ~2 o9 z) W- N7 A  N
他指,屋宇署最新指引頒布前所作的顧問研究,花了一年半時間進行,過程中曾諮詢業界意見。他預期在新指引實施後,發展商要取得樓面面積寬免,難度也因而增加,「但估計發展商做盡量做,因為了爭取更多樓面,發展商近年早已多做環保設計;若選擇不做,未來出售的單位也會相對較熱,買家會感到浪費較多電費。」
% D/ x& {  e/ S* \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。os.tvboxnow.com5 H& q/ X! p+ n9 k
他估計未來八至九成住宅項目,尤以是大量採用玻璃窗幕牆設計的項目,也會採用造價略為昂貴的低透熱玻璃,因有關物料的內層玻璃窗塗上鍍幕,可將部分光綫反射至屋外,以達至隔熱效果。os.tvboxnow.com8 p* M5 _$ d1 r4 |
: p$ ]1 k0 J4 j; {7 E- n
根據當局的時間表,新指引將於四月實施,適用於住宅項目所提交審批的所有新建築圖則,或經重大修訂的建築圖則。至於先前不獲批准而於四月之後再呈交審批的建築圖則,亦會受到新指引所規限。* d4 W2 R0 L  n! k) ^
os.tvboxnow.com7 h' V, k/ S- T6 p
為配合新指引,發展商日後在建築圖則獲批准後及申請展開工程同意書前,須提交臨時能源效益報告證明符合規定;個別住宅發展項目的熱傳送值,以及住戶康樂設施的熱傳送值,日後亦會上載屋宇署的網站,以提高透明度。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
有效遮陽篷不作障礙物
7 [+ L* M3 f3 W8 V$ u1 l$ v  V
# Z1 M; I0 l' Bos.tvboxnow.com要達至最有效的節能效果,單靠改變玻璃物料和應用通風設計並不足夠,往往需要加上一些擋陽設施,以及住客的行為配合,因此屋宇署的最新指引亦規定,凡是有助減低住宅熱傳送值和總熱傳送值的遮陽篷,可毋須計入總樓面面積和上蓋面積,亦不會視為訂明窗戶的障礙物。os.tvboxnow.com4 n% P% Q8 h" A" G7 L; n% g

0 s& O0 J3 C- \9 Q& p$ Ttvb now,tvbnow,bttvb安裝與維修取平衡
/ b2 U( j8 v- w
: ]) Y  y6 A8 @! F0 @根據屋宇署的指引,如遮陽篷從外牆伸出多於七百五十毫米,就需要提交量化評估予當局考慮,而遮陽篷最多不應伸出外牆一點五米。公仔箱論壇# ?; `, O0 F2 C' }* `9 ]
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 N" L2 W  W3 c9 v6 t* u
何鉅業表示,擋陽設施有助隔熱,但會導致項目成本上升,亦可能衍生管理問題,因此需要在安裝數量上作出平衡,何鉅業說:「有時要計數,若是真是安裝得太密,除了令清潔問題變得頭痛,將來維修問題也會很大。」  C2 u' k/ J7 O$ P5 J- I9 b
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 ^* C% F0 Z# v/ j
他又指出,在顧問研究的討論階段中,各方均認同大原則是要講求進步,理應加強標準,否則社會難有目標或意向,但根據過往的經驗,即使設定良好的標準,但倘若人的行為沒有改變,也往往是徒然,節能設計在個別地區或較難發揮效用。他舉例說:「位處旺角的住宅單位,往往較為噪吵,廢氣較多,住客很多時選擇不開窗。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
符「自然通風」可申樓面面積寬免
/ w8 n% s: z$ e6 o# _3 @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- ?, Q3 A0 n. k/ n: s  _* g5 N) n/ i
由於顧問研究認為,新落成住宅單位應確保窗戶採用自然通風設計,以維持舒適,因此屋宇署在修改指引後,亦要求發展商日後要主動申報,住宅項目符合「舒適自然通風規定」的可居住空間面積所佔之百分比,作為申請樓面面積寬免的另一先決條件。
' R- B: r' S, Q6 \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; C1 V: Q- a5 |& y/ x- x
屋宇署的最新要求,發展商日後需要陳述「舒適自然通風」規定的遵從情況,即需要交代符合舒適自然通風規定的可居住空間面積所佔的百分比,作為獲批樓面面積寬免的另一先決條件。署方表示會收集相關資料作進一步研究,以便日後制定舒適自然通風設計的標準,有關資料暫不會上載至署方網站。tvb now,tvbnow,bttvb" X, ^  }' V  b, N0 J
tvb now,tvbnow,bttvb  `: ?. d7 ~5 T# j( ?: H
通風廊限「轉彎」一次 tvb now,tvbnow,bttvb( ^3 P7 e0 ?  j2 h: L6 Q3 Y
tvb now,tvbnow,bttvb& W+ d9 N) Y3 t( |+ Y& J! f  {
根據署方的指引,其中一種被視為符合舒適自然通風規定的窗戶設計,是單位內的主通風口和次通風口之間的通風廊,只能「轉彎」一次,兩個通風口之間的距離不應超過十二米,以確保室內空氣保持對流。
4 x) I! X( H0 X公仔箱論壇
/ i2 g* t. @$ `3 I何鉅業透露在諮詢過程中,屋宇署曾一度考慮制定強制標準,要求符合舒適自然通風規定的可居住空間面積,需要達到某個百分比,但業界關注到該類設計的發展尚未成熟,擔心預期的通風環境實際上未必可以出現,相信局方是考慮到業界反響較大,因而未有選擇在現階段執行,「現在屋宇署的立場是收集數據,做得好或不好,並沒有問題,沒有及格或不及格的一條綫。」有待當局收集數據和參考例子後,方可真正就自然通風設計訂立執行標準。