返回列表 回復 發帖

[香港] 【港珠澳大橋】旅檢大樓被揭變水舞間 地庫電機房水浸 電櫃冒煙!

2018年7月3日TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 c" g# x+ P$ B3 E" C- w% h& [
公仔箱論壇1 W' o2 U4 m! T# Q) d
os.tvboxnow.com; j  L5 ~& G) p. f8 ]3 m" W
os.tvboxnow.com, r, I5 i* N4 F* u# c& G
修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。
- y: D3 h) N  ]8 M- g8 s# R. sTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
' N- O4 Y+ X( jos.tvboxnow.com有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。
& u# y9 I3 s  p; p3 h( E  s
0 c' s2 v; E: ?9 _- }tvb now,tvbnow,bttvb8 V( I; d: l1 s" F% l
去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)os.tvboxnow.com1 |% F1 S; n5 i6 ^5 P! h/ R4 i3 N# C

$ ^( n" ^$ y4 @6 u! k. fos.tvboxnow.com據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。tvb now,tvbnow,bttvb' b8 O+ r& S) j2 k' d* I3 K. w

9 L7 N+ U& W$ B1 p4 E3 b/ Ftvb now,tvbnow,bttvb學者憂有爆炸風險tvb now,tvbnow,bttvb8 I5 C! ]# q- i
港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。, L' {+ O$ z2 {3 y0 R

" t& {  O6 f7 A& nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。7 _2 N6 Y! R& X4 y4 e, r2 Y5 f
9 p3 r. l4 G2 v3 O! x

8 b* P8 N! Q# T1 l" d( r0 i& _os.tvboxnow.com港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)  `+ S& c- y: o5 J8 m# M
% r6 M$ j$ C5 q8 ]4 C
事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。tvb now,tvbnow,bttvb; N* X5 S4 c$ e9 g- r

6 _2 m; j/ K/ H  k6 y  itvb now,tvbnow,bttvb港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。公仔箱論壇: x6 g- f; O& A: j" ^1 L
公仔箱論壇( c7 e* k+ ^) {$ u: N6 m6 W1 N8 {2 A  {. l
公仔箱論壇  a. R& k! j" f  m9 A. O3 x
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片)
返回列表