黃大仙竹園北邨近月維修懸臂式簷篷,東網獲註冊結構工程師調查報告,揭發混凝土樓板厚度不足,鋼筋間距亦過闊,部分甚至折斷。法團引述專家質疑大廈簷篷少用鋼筋,又指邨內多棟大廈裂縫處處,外牆紙皮石剝落;惟房署卻以已出售屋邨卸責,法團將召開居民大會聲討。專家形容鋼筋如樓宇「肋骨」支撐結構,混凝土不夠厚可致滲水嚴重,鋼筋生銹折斷,分分鐘倒塌。
* z; O9 d9 R0 ?$ R公仔箱論壇
4 o3 \* p. S9 e- S. Q; p7 s1 s& W該邨梅園樓去年年底因1樓簷篷更換污水渠工程,鑿開70厘米乘70厘米位置探測,於今年2月委託兩名註冊工程師調查,發現鋼筋及混凝土樓板等設計與房署批出建築圖則不符。簷篷混凝土樓板平均厚度為18.5厘米,比圖則顯示20厘米為薄;鋼筋平均間距為42.5厘米,圖則為32.5厘米,相差逾30%;同時發現部分鋼筋斷裂。
/ R, J, S# b5 q4 t, itvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇! @ Y6 e' w3 W
簷篷位處大廈出入口,外露的鋼筋已出現銹蝕,附近外牆亦有多處明顯裂痕,調查範圍目前已圍封,並有工字鐵支撐。「每逢打風落雨,紙皮石就會不斷跌落嚟。」居民丁先生直指樓宇殘舊,擔憂樓宇結構。os.tvboxnow.com3 |. ~! D" l0 k c8 S
% B2 T7 D" b0 O' T4 {os.tvboxnow.com邨內8幢大廈外牆均有明顯裂痕,且紙皮石嚴重剝落。竹園北邨業主立案法團主席溫育新引述專家質疑,大廈簷篷鋼筋少用近3分之1,擔心存在倒塌風險。該邨1999年透過租者置其屋計劃出售,期後房署只負責部分維修,溫指邨內8棟大廈外牆發現百多處裂縫,部分裂縫滲水嚴重,惟房署僅為其中36處作修補。溫坦言,邨內樓宇維修已花費至少200萬港元,部分簷篷「裂完又裂」,質疑當年承建商偷工減料,直斥「豆腐渣」工程。他怒指房署未做好「守門員」工作,將召開居民大會商討處理方法,不排除向房署發律師信。
+ q, \: o) J- j+ S& \* Gtvb now,tvbnow,bttvb
8 \! o4 d: @8 J# D1 `5 h1 e公仔箱論壇香港工程師學會前會長黃澤恩形容,樓宇鋼筋就如人體肋骨,一旦缺少恐影響樓宇結構。他指有關問題並非日久失修或老化所致,而調查報告亦顯示大廈未有按圖則施工,房署及承建商有責任跟進。樓宇檢測技術專家賴達明亦指,混凝土樓板厚度不足,外牆易出現裂縫,滲水致鋼筋銹蝕及發霉,甚至損壞折斷,降低樓宇耐用程度,甚至有塌下危機。公仔箱論壇* T% t$ L- B2 ^( ]3 L
os.tvboxnow.com9 a, I l& o1 g* d s* O* s* v
黃大仙區區議員陳英批評,房署以已售出屋邨為由推卸責任,完全忘記當年監督驗樓的責任,缺乏承擔。房署署回覆,竹園北邨當年以屋邨現狀出售,業主立案法團於2002年起接管屋邨,法團經理人需管理和維修屋邨的公用地方及設施。
% b1 n0 N! k* E, H* U. A公仔箱論壇公仔箱論壇7 ~8 e" x4 j; M3 H- L, w
; A5 C' I/ T1 S# C( w. `' nos.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb3 w8 T( z' ]8 L( [
竹園北邨多棟大廈外牆紙皮石嚴重剝落。tvb now,tvbnow,bttvb; @* S- o' z& w: r, x
0 R' j" |& f! N# p, L公仔箱論壇調查報告揭發簷篷混凝土樓板及鋼筋使用量未按獲批圖則要求,被質疑偷工減料。
( v- E. d6 G! I5 Y1 V! |tvb now,tvbnow,bttvb
3 C" u& Q* O: R. F* \os.tvboxnow.com混凝土樓板厚度不足20厘米。(受訪者提供)0 t2 r- w# U$ u1 e6 Z2 P( [
os.tvboxnow.com/ {4 v9 Y/ D, k7 K l( o$ v* {* v0 c
* q9 I1 P: l9 V: G$ Z
竹園北邨多棟大廈合共發現逾百處裂痕,維修花費至少200萬港元。
7 U/ [& c0 h# a( ptvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 m; B) ?9 @2 e: s: U1 d# O5 ~
溫育新指邨內8棟大廈外牆合共有百多處裂縫,部分外牆裂縫不時滲水。
; c1 }# c$ T) g% k1 x9 K6 ^8 H公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% q7 l# |/ h7 T# Y
黃澤恩指屋邨如未有按圖則施工,房屋署及承建商有責任跟進。
8 r# ~8 k8 P/ ~ j9 `5 Pos.tvboxnow.com
1 Z0 x( I# J8 |5 A! K" rtvb now,tvbnow,bttvbos.tvboxnow.com& U7 V8 D. I3 |+ n, P
簷篷現已圍封,並以工字鐵支撐。
! o, O4 N+ W' X! z2 R% Z9 Y7 z) V% F/ ^8 Q2 T
建築圖則列明簷篷鋼筋平均間距標準為32.5厘米,但調查所得的距為42.5厘米。(受訪者提供)