[新加坡] 幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水

去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。
* _8 c3 J3 T. f8 M) R% I& Z* \" J& X增設雷達傳感器
2 F7 m  ~. A# I0 n碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。tvb now,tvbnow,bttvb8 Y; U& Y, j. F  ^/ {/ o3 `
水泵控制面板
3 ]: D) O+ B% e6 e5 y' M  R公仔箱論壇移到地鐵站內os.tvboxnow.com; I+ o+ \4 e; \
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。tvb now,tvbnow,bttvb* ]+ n. C  v, B! I7 V5 E$ P
SMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。
4 b$ Q1 r, T( k% `公仔箱論壇, x. c: j$ S* N% B/ l
SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
; j% [- ]: Y$ D! v更頻密清理集水池! W8 X2 O: a& s2 C9 [
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
: f; S& F* U4 j更新水泵
( Y1 C1 Z2 X; J& H, F. ^* H: v/ ttvb now,tvbnow,bttvb碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。. a6 O! C* A9 B
水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。