[香港] 中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源

中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源tvb now,tvbnow,bttvb; w; V1 V3 {. W$ K0 P. Y' D6 Q
tvb now,tvbnow,bttvb4 p9 H. n7 J" B7 T, t  ?
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 }6 E& g  W+ _1 G5 v% K7 l0 i! s

) m: p& r& ^9 J& O$ `1 L: [% ^公仔箱論壇港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  Z7 s5 f# g; p1 V* R
os.tvboxnow.com8 J5 t; c# I9 {+ q
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍os.tvboxnow.com1 {9 y- O2 d1 f5 K$ ~( J+ `

4 f6 r9 q, R" B, H公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。tvb now,tvbnow,bttvb7 t/ {! t2 P% i& U, J2 ?

1 ]" i" Z4 G, M1 A/ wos.tvboxnow.com事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)tvb now,tvbnow,bttvb9 b8 _& m& C; l3 r

" z0 M" b, a7 `os.tvboxnow.com事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。os.tvboxnow.com  t1 E& I3 v; I

' M; Y% l- y0 m1 C4 M機電署促全面檢視電掣房電纜
, x1 \8 b) G$ C . }7 B6 }1 U' m
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
8 ]0 Y) n  d* a9 m4 {
+ ?' e2 ^5 X1 \: Jtvb now,tvbnow,bttvb機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。公仔箱論壇9 j' o- `  I, e6 [
# K8 v8 u/ T# W
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 x' D/ O# r8 s/ A- I) f

' _# \, {' L+ O+ @. P' {他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。