[香港] 設小組徹查食水「鉛」頭

啟晴邨食水含鉛事件愈鬧愈大,政府昨決定成立專責小組調查事件,由水務署副署長擔任主席,成員包括來自房屋署、水務署、衞生署官員等;小組將循水流路徑追查,目的找出食水含鉛的源頭。水務署長林天星昨稱,初步數據顯示,食水到地下水缸甚至水箱時水質仍然正常,但入屋後含鉛量數據就有不同,當中有樣本不符標準。; P5 `' M0 F4 ~' F" F* B& W
  由政務司司長林鄭月娥主持的跨部門會議,昨日「扑槌」決定成立聯合專責小組,針對啟晴邨食水含鉛量超標事故展開調查,目的是要確立問題的起因,並提出建議,以防止日後發生同類的事故。發展局局長陳茂波表示,專責小組將會由水務署副署長擔任主席,成員將會包括房屋署、衞生署和政府化驗所的代表,並會加入政府以外的學者或專家。
# {% Y! ]1 w, t% B+ u4 _. ~& lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  地下水缸水箱水質正常
  I' J' @8 Q4 `" \TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  水務署長林天星昨日指出,啟晴邨的食水會經過銅喉、減壓閥和水龍頭等供應,有關水務裝置一般都是由合金製造,如果符合規格,釋放鉛的機會小。他認為,當局在燒焊物料發現合約列明不准使用的鉛,因此有理由相信水喉工程放鉛是主要源頭,確實原因會由專責小組確定。4 o. a6 V2 j7 m$ a6 W
  他說:「當食水到地下水缸甚至水箱時,含鉛量正常,但入屋後含鉛量數據就有不同,當中有樣本不符標準。小組會研究當水經過哪個路綫含鉛量會比較不正常,再沿此途徑調查。」林天星強調,找出源頭將是小組未來重點工作,追查時亦需要進一步抽水樣本和把部分喉管拆出來化驗,小組會研究邨內整個食水供應鏈,找出釋放鉛的源頭。會整理收集到的數據,以及測試含鉛燒焊物沖水後會否釋放鉛。
- t4 m  V6 i+ D8 Z4 `  而房屋委員會投標小組本周四開會,亦可能討論啟晴邨食水含鉛量超標事件。小組主席張達棠表示,有委員要求加入討論事件,包括有關中標公司的責任等,但需視乎房署是否有足夠時間準備回應委員的提問。