返回列表 回復 發帖

[香港] 伊院血庫冷凍失靈棄67包血

伊院血庫冷凍失靈棄67包血
* K! _- t  i4 K; |% T% _& ~tvb now,tvbnow,bttvb
公仔箱論壇2 c9 u* w9 }; o& Y1 A
公仔箱論壇0 c% m/ u0 d% ~2 E3 W
公仔箱論壇. r9 h  }4 q  F% a0 x
伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。
* s' ~/ h" S2 e& R7 W5 C3 B  \% p  
  \  y; @) \! {3 o, lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。院方沒有將血液包搬離TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 _" j) v' _- W2 w2 M; F, r5 T- Z. z
  
5 f. z) B5 g3 e; o+ H$ y+ z; {公仔箱論壇事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
. `: O; @5 h$ y$ B6 o" V: E6 g  os.tvboxnow.com7 ]9 G+ u' b+ c4 i9 v% _
發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表