本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-21 10:02 AM 編輯
: V9 x+ P) V/ R' c2 _4 c+ N6 Zos.tvboxnow.com公仔箱論壇; i. R- ?( y& ]1 \( D( @. F
信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷
$ y/ z* Z( P& g0 h1 q0 s/ _# A
7 a) m4 F3 m9 |* N3 t2 x% c3 Q1 W. k/ z7 X. v. ~) ~
【《蘋果》偵查】
* |1 Q4 l* I' a3 ~tvb now,tvbnow,bttvb8 g6 m+ B# X G8 k1 G. V! y+ J
【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。
# }+ C8 p% Y& W公仔箱論壇( H8 L C. ~( M1 [2 R
記者:張文傑
6 U9 G7 e& {2 d" _- ^- K9 W
4 P' y& _! K7 X9 H0 t) \$ z4 w& Btvb now,tvbnow,bttvb
; I* S/ C/ ~& S1 e3 TTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
" n2 P3 S- f5 x) Z3 pos.tvboxnow.com ■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝 tvb now,tvbnow,bttvb+ j5 S6 j8 F) @( b5 Z+ D* U5 O: Y
/ H( u6 h1 b2 b/ mtvb now,tvbnow,bttvb記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。公仔箱論壇3 Y& V0 [2 T# ?) a+ b
) \3 r$ h; V$ C/ h
os.tvboxnow.com6 n& Q+ X6 H" B! B% @) O+ t
■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。- s2 N# K$ O, N6 y( N% H8 d
公仔箱論壇9 B I$ w: i" g; s- Q, p. O
{6 K' k0 R/ F" Y: L0 L
■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。 / X+ {5 E, p: H
$ Q! z/ F& ? V4 S- K) P
% A; Z8 i6 x9 i
■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。
7 |5 F3 Z: }) h% s/ dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
. W. s" `( X. E% ?" ^" kos.tvboxnow.com業主促交接前徹底檢查
/ _, y2 _, }9 j" \# v2 L
. m' [8 \' G; q nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。
2 g1 s, D, S# q$ }- y' |' t+ Y公仔箱論壇
: B0 L/ v1 A% B0 B/ h" o! m5 U公仔箱論壇職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。
' \2 o3 G7 X( x) `: M) Gtvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 B) _9 Z% r' J
「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 P' I# O" J" P1 ]- [5 C
) q4 ^. u3 q$ W/ x) \tvb now,tvbnow,bttvb機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。