返回列表 回復 發帖

[亞洲] 福島第一核電站停電冷卻系統受影響

os.tvboxnow.com- M# K6 i3 o3 \( O. d. C4 j+ t% v7 J

/ B/ [  S5 K4 s3 w0 h1 mos.tvboxnow.com▲共同社說,核電站周邊監控點的放射量並無明顯變化。9 i8 x4 o& Z. R1 k: U# r

% L2 [7 K. y3 y9 a$ k6 Q; o公仔箱論壇日本福島第一核電站發生停電事故,導致三個機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。
) U  J, Y9 V$ A! ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
- C, n4 y3 }  H東京電力公司發表聲明說,該公司仍在對星期一(3月18日)下午18點57分發生的停電事故進行評估。
: @1 e: T2 e- b, vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; P/ l6 i3 x* O
共同社說,1、3、4號機組乏燃料池替代冷卻系統停止工作。用於事故處理的抗震大樓也一度停電,但很快恢復了供電。$ a! U0 X; M" r: W

2 w) V. o4 {" B4 y/ U9 a7 Gos.tvboxnow.com據東電介紹,截至星期二上午,水溫最高的4號機組乏燃料池的溫度達到攝氏30.5度,遠低於65度這個安全規定中的管理溫度上限。
, W6 H. y: M. }
: t; T2 ^  ?7 w1 l' U! eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。東電發言人說,1號機組和3號機組乏燃料池的溫度更低些,要停電幾天才會達到65度這個安全溫度上限。
/ |' A0 I$ j7 n2 A1 Z6 B公仔箱論壇
$ @) k% J: [& }1 u# G共同社強調,周邊監控點的放射量並無明顯變化。
" |6 z3 Z5 S. u7 V1 \" Ktvb now,tvbnow,bttvb
% u" _  B# [: i: p5 }7 O- ~4 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。據悉,第一核電站去年1月也曾發生1至4號機組乏燃料池冷卻作業一度停止的問題。os.tvboxnow.com0 q/ |1 }% ^$ w

) V# `& M4 {3 I3 N( utvb now,tvbnow,bttvb去年6月,4號機組乏燃料池冷卻作業停止了約30小時,水溫曾升至約43度。, A7 J; z9 |8 M6 b& \1 T( _

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍

配電盤上發現屍骸 福島核廠停電 老鼠惹的禍                                      
  • 2013-03-21 01:22
  • 中國時報
  • 【黃菁菁/東京廿日電】
            % h7 X6 d# B- z1 r/ y

# r9 t" z4 \3 I4 ytvb now,tvbnow,bttvb     三一一東日本大震災受重創的福島第一核電廠,十八日晚間突然停電,導致一、三、四號反應爐機組的廢核燃料池冷卻系統停擺,差點釀成災害。東京電力公司廿日在記者會上表示,調查發現,配電盤內發現一隻疑似老鼠的小動物屍骸(上圖,東京電力提供),可能是老鼠碰觸到臨時配電盤的端子,觸電後造成短路,才會引發停電風波。
1 u: `: c8 R! Q. STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。     福島第一核電廠的三座配電盤十八日停電後,造成核電廠內的廢燃料池冷卻系統等九座設備同時停擺,一直到廿日凌晨,停電的廿九小時後,所有冷卻系統才全部恢復運轉。這是二○一一年福島核災發生以來,第一次發生多座冷卻系統長時間停擺的危急狀況。tvb now,tvbnow,bttvb' h( h$ |9 W5 A( T4 n! [% G
     東電表示,廿日上午調查停電原因時,發現通電流的端子以及旁邊的壁面有燒焦的痕跡,配電盤內部還發現一隻身長約十五公分,像老鼠的小動物屍骸。
9 B' I( R4 @) Q5 e公仔箱論壇     東電指出,初步研判可能是臨時配電盤因小動物接觸到端子造成短路,連結配電盤的其他電源設備偵測到有異常狀況而停止運作,導致大規模停電。
0 R& u& A6 N4 Y# |: @$ c* y公仔箱論壇     不過,東電也強調,小動物很可能是造成停電的原因,但是否為直接的原因,目前還無法斷定。
1