903 在晴朗的一天出發 18-mar-2010
, 描述: 消防處認錯 出事員工照上班
消防處認錯 出事員工照上班
(星島)2010年3月18日 星期四 05:30
(綜合報道)
(星島日報報道)長沙灣四級大火造成一死三傷,消防處昨承認在處理火警升級時出現人為錯誤,有操控中心人員將火警升級的訊息刪除,令增援延遲十八分鐘,但這是否引致消防隊目楊俊傑枉死,處方表示,調查報告完成前不作推測。至於懷疑疏忽的控制中心人員,處方表示未知出錯原因,但該員工是受訓練人員,現時仍然照常上班。
記者:歐陽子瑩
消防控制中心人員對重要訊息「視而不見」,消防處形容事件十分罕見,即時採取補救措施,包括要求前線消防員優先使用無線電及電話,以對話要求火警升級,杜絕訊息被刪除的機會,並在操控員的控制台加裝閃燈及聲響裝設,提示操作員收到火警升級的訊息。不過,消防工會對這次錯誤不能接受,有議員亦促當局從速改善通訊系統,以免慘劇重演。
升級訊息41秒後被刪
消防處副處長陳楚鑫昨日向傳媒表示,經過初步證實,火警當日早上九時三十二分,控制中心收到由現場消防主管,利用消防車上電碼機發出的訊息,要求將火警由一級升為三級,並要求增援,但有關訊息在四十一秒後被當值操作員刪除,直至九時五十分,現場人員再用無線電向中心確認,才揭發事件及獲得增援。
火場內分秒必爭,有指因為增援延遲了十八分鐘令楊俊傑於救火時死亡,陳楚鑫表示,暫未確認這是造成楊俊傑殉職的原因,消防處火警調查小組會全面調查今次事件,重組細節,包括現場火勢的發展及滅火策略,牽涉範圍甚廣,會將結果呈交死因庭研訊,預計調查報告在一個月內完成。
否認中心人手短絀
陳楚鑫拒絕透露今次懷疑疏忽的控制中心人員的資料,表示正調查其犯錯原因,不排除該人員不慎將火警升級訊息與已處理的訊息一併刪除,但表示該員工是受訓練人員,現時仍然照常上班。
他又澄清消防控制中心人手短絀的指控,表示中心有二百人,每日除了有三位主管級人員當值,有二十四人分六組處理消防、救護及一般救援召喚,如當日召喚特別多,亦會調配負責數據整理及投訴的六位同事幫忙,有需要時會安排休班員工當值。
至於經常為人詬病的第三代調派系統,陳楚鑫稱,系統每年可處理八十八萬宗召喚,而○八及○九全年,分別只處理了約七十萬及七十二萬宗召喚,認為系統足夠應付現時及未來十五年的需求。