政府近年不斷推廣環保,但審計署揭發多個政府部門仍然耗電量超支嚴重,包括鼓勵市民節能的機電工程署,估計一年合共多繳電費近二千萬元。審計報告發現,致力推動能源效益標籤的機電工程署,竟然帶頭「倒米」,新總部大樓落成三年以來,用電量較搬遷前增加三、四成,估計多繳近六百萬元電費;廉政公署新大樓電費更增加超出預算逾一倍,多繳逾一千一百萬元電費。
' ]* A/ i) z3 j/ h. H& T' Bos.tvboxnow.com
w$ f; x3 L5 d! L+ J! e公仔箱論壇斥資七億元興建的機電工程署新總部大樓,標榜環保和節約能源,三年前落成啟用時,聲稱不會增加經常開支,每年亦可節省電費四十三萬元。不過,審計署發現事實相反,該幢新大樓啟用後,每年用電量均超過一千一百萬度,較搬遷前增加三成半至四成三不等。而每年電費開支差不多達到一千萬元,較搬遷前高出逾兩成;據估計,大樓啟用三年以來,多繳至少五百七十萬元電費。
3 o8 B! N* {$ P& `3 Y- s6 j+ @# B8 ctvb now,tvbnow,bttvb
" C. V' J: ~- D" R! ]* n' G而去年中開始運作的廉政公署新大樓,亦被點名批評用電量高。入伙短短九個月,就已經用了逾一千二百萬度電,估計每年電費開支達到二千一百三十萬元,較最初估計每年九百九十萬元電費開支,高出逾一倍,多繳逾一千一百萬元電費。
5 u2 h$ s+ o6 T) J9 F' V公仔箱論壇
' c* G& s/ m1 O7 ~; u* P8 m公仔箱論壇審計報告批評機電署及廉政公署,事先未有準確評估用電量,結果使用量較申請撥款時大量超支。審計署署長鄧國斌承認,大樓啟用前不容易準確估計實際用電量,仍希望各部門日後在評估新大樓工程用電量時,要提高準確度。
: p2 e4 _9 P5 g公仔箱論壇& e$ B: u) e+ _/ }7 c
機電署和廉政公署均接納審計報告,但機電署解釋,新總部大樓提供許多新設施,包括用作放置資訊科技伺服器、網絡貯存設施的企業管理數據中心,加上保留舊有建築物的大部分結構特徵,例如高樓底及寬闊的通道,令用電量增加。廉署則指,新大樓的不少樓層須每日長時間及長期運作,令用電量與原先估計有所差異。os.tvboxnow.com0 ]- X9 U: H" r9 n% \4 A2 v, x6 o
& {, c: w2 x! H% ?* C6 H5 W地球之友環境事務主任黃俊賢對政府大樓用電超出預計表示失望,認為機電署是最提倡慳電的政府部門,用電量較原先估計為高,會產生負面印象。tvb now,tvbnow,bttvb* w( i$ l- i: E/ c0 F
1 Y1 Y1 P9 X; J. P3 p& ^
另外,審計署又發現,七個政府部門轄下的至少十六個用電帳戶,未有選用高用電量帳戶,令政府額外多付二百三十萬元電費;亦有四個部門的二十九個電力帳戶,錯誤轉用大用量戶計算後,需要多繳一百六十萬元電費。% f" q) l+ n8 _) T* C7 o
& K5 a- {0 A' h1 d( v6 C( G2 n
審計署亦審核政府部門的用電情況,發現有二十三個局及部門,未達節省百分之六用電量目標,建議環境局繼續為各部門推行節約能源計畫,並採購獲發能源效益標籤的電器和辦公室設備,以達致慳電目標。
; u; |; M8 ]) i: G( P公仔箱論壇
+ l+ I# @4 r r2 |, |& x政府發言人稱,會跟進審計報告建議,政府內部繼續推動節約能源和提升能源效益的工作,而在各部門努力之下,○六/○七年度經調整後的用電量,已較○二/○三年度下調約百分之七。 |