屯門觀塘兩宗升降機斷纜急墜

發生升降機斷纜的裕民中心。
tvb now,tvbnow,bttvb7 S7 X2 f7 h' \) B8 I8 C

' p+ g  |. x/ j# A% qos.tvboxnow.com      屯門嘉悅半島及觀塘裕民中心兩幢大廈,前晚至昨午十六小時內,先後發生升降機斷纜急墜困人事件,幸均無人受傷。機電署要求兩家保養承建商,檢查兩屋苑共十五部升降機,並須於七個工作天向該署提交報告。
. j9 _( \2 y  Y: v& Yos.tvboxnow.comos.tvboxnow.com  |0 J* H# }1 ?! {  }8 o+ i7 b
  升降機斷纜意外頻生,屯門及觀塘相繼有升降機斷纜。屯門嘉悅半島位於恒貴街一號,分兩座各有三部升降機,肇事為第二座四號升降機。前晚九時十七分,一對姓吳夫婦探望寄住外婆家的兒子後,在二十八樓乘四號升降機離去,升降機急墜十層樓,兩人嚇至魂飛魄散,最後由消防救出。
: E" Z7 r) v2 V, FTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 ~, [  g- m+ c
  機電工程署接獲通知到場了解,初步調查發現升降機五條鋼纜其中一條斷裂,安全系統即時發揮作用,停止升降機運作。肇事升降機的生產商及保養承建商為奧的斯電梯(香港)有限公司。
$ I" a. j5 z% F1 [9 N, i  C- n4 C5 s, L) {) I1 z
  為保障公眾安全,機電署已要求保養承建商即時全面檢查大廈六部升降機,確定其操作安全,七個工作天內提交報告。奧的斯電梯公司指出,事件不涉升降機急墜,而升降機每兩星期會例行檢查一次,上次檢查是上周六。
3 v# l* t% ?- l9 ^: T0 T0 T公仔箱論壇; p/ Y" K  G2 Q7 W  f
  姓沈女住客聞升降機急墜感到“好恐怖”,指大廈三部升降機平日沒有異樣,搶修好還會再搭。姓楊男住客稱,大廈樓齡約八至十年,相對較新,對事件感到驚訝,因常有人保養維修升降機,不太擔心安全;亦有住客不滿管理公司只張貼通告,沒有交代暫停升降機原因。
9 x, F5 P: `' O, R; ?* oos.tvboxnow.com
) A% Z1 H/ K" E) dos.tvboxnow.com  昨午二時十七分,牛頭角道裕民中心第二座六號升降機亦斷纜,安全系統發揮作用,停止升降機運作,兩名住客被困獲救。機電署發現升降機四條鋼纜其中一條斷裂。富來工程有限公司為肇事升降機保養承建商,一月五日為升降機年檢。
: v2 V+ c2 k2 K8 @, H& K/ r
# T* B7 m2 Q) ^! ?; g  升降機保養承建商正全面檢查裕民中心三座大廈內其餘八部升降機,機電署已要求保養承建商七個工作天內提交報告。 tvb now,tvbnow,bttvb( Q/ J  H/ N0 \5 R  W

# [0 r) d( n% B/ I  理工大學機械工程學系工程師盧覺強指出,承辦商應使用磁控儀器檢測纜索內部情況,才可以看到內部裂痕,並定期檢查,確保安全