[香港] 元朗十八鄉山火現200米火線 疑釀電壓驟降 直升機灌救

本帖最後由 manyiu 於 2024-3-31 05:33 AM 編輯 os.tvboxnow.com, W5 f. Q! T$ ^% [+ c+ E# x0 S

+ \, \0 N, Q7 S9 l( ztvb now,tvbnow,bttvb事故撰文:陶嘉心出版:2024-03-30
6 E; v, e& j$ Ztvb now,tvbnow,bttvbos.tvboxnow.com' x/ P" K7 i2 p3 Z; u! U

9 e" H! P- Y# c! Y* t( Uos.tvboxnow.com: [" a; L/ o  b/ ]7 u' \
消防處公布,全港多個地區今日下午12時28分發生電壓驟降,引發多宗被困升降機事故。受影響地區有可能會引起停電事故,政府呼籲市民避免乘搭升降機。如市民受到相關事故影響,請保持鎮定,消防處正進行救援行動及處理相關事故。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ l1 H& M" ~1 a

6 t9 D' T1 ^/ S& n, Htvb now,tvbnow,bttvb今日(30日)下午12時28分,本港多區電壓驟降,引發多宗被困升降機事故。政府呼籲市民避免乘搭升降機,消防處正進行救援行動及處理相關事故。消防處其後於下午2時40分指,已再無接獲因該事故而引致被困升降機的報告。
0 f! E; {2 v" H5 {% N1 {
, T) I; r8 ~- f/ @  Rtvb now,tvbnow,bttvb中電發言人回覆指,今天下午12 時28分,中電連接元朗至荔枝角的 40 萬伏特架空供電系統錄得短暫電壓驟降,期間電力供應沒有中斷。由於發生電壓驟降的供電系統屬於高壓系統,不同地區的客戶或會受到電壓驟降影響。初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響,引致出現短暫電壓驟降。中電的工程人員正跟進事件,並會密切留意供電狀況。
4 J' y5 k8 v- PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
! j$ S% x; e$ [+ X2 q6 e3 G) Oos.tvboxnow.com公仔箱論壇9 S; A1 u! u) Y' r1 s4 T4 F% k: z
中電初步懷疑架空電塔受元朗十八鄉的山火影響,引致出現短暫電壓驟降。(馬耀文攝)
1 `+ Y3 \7 I' Q& v- M6 _TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb- t3 N& J6 ~4 R6 ~0 M% k. _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 e2 D+ i3 w- Y5 r+ p' a
政府飛行服務隊直升機投擲水彈救火。(馬耀文攝)
, K( d3 I* _1 ~# \# K# ~  ~os.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 ^4 @& r0 F7 S! ^0 o6 k7 n5 b

' j1 B- \; F0 S元朗山火火線約200米。(馬耀文攝)
8 L% a/ |5 G6 a; D2 M
4 B( l" m1 {7 m3 x" q; pos.tvboxnow.com' A, f0 @5 L5 `: E0 t% ?
os.tvboxnow.com4 Q8 @5 f, S7 G8 M* y: V' Y6 |( ^

9 B) s7 x& ]- g4 f! }8 \) W$ j7 s  e: N6 w
今日(30日)中午12時30分,消防接報指,元朗崇山新村對開近電塔的山坡發生火警,據報現場一度傳出爆炸聲。消防接報趕抵撲救,據知山火範圍約50乘60米,火線約200米長。政府飛行服務隊亦派出直升機到場投擲水彈救火。
+ m; t8 V. `! tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 Z# @1 i( H9 }
中電解釋,電壓驟降期間,部分客戶或公共設施可能會出現燈光轉暗或閃爍情況;火警鐘可能出現鳴響;部分對電壓改變較敏感的電力裝置,例如升降機,或會因啟動保護裝置而暫停運作,大廈管理人員可請合資格電梯業工程人員協助重新啟動裝置。機電署﹕要求中電盡快查明成因 四星期內交報告
" O/ |- s7 q" x1 P; [9 P; E$ \& YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇( c+ l. H9 @. {* M# h& ]3 g/ Z6 G6 t
機電署表示,在中電的通報後,立即與中電跟進事態發展,並即時派員到現場進行評估工作。機電署已要求中電盡快查明事故成因,並就事故在四星期內提交詳細報告。tvb now,tvbnow,bttvb9 Z  w9 Q/ H6 [4 Y3 N# ?9 {
8 V0 R9 `, R$ i1 W. B7 p
此外,機電署已要求各註冊升降機承辦商匯報升降機受影響的情況,並調配人手到受影響地區,協助放出在升降機受困的乘客及重置升降機運作。機電署會繼續和中電密切聯繫,並敦促中電採取適當的跟進工作。