本帖最後由 folee0001 於 2018-4-25 09:10 AM 編輯 # z7 f3 Y' j5 l) B1 J
3 m6 M8 d. |; f9 ]% H2 q dtvb now,tvbnow,bttvb
+ B; Q* E( x# wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb( R2 q8 D0 t6 v. ^4 {
黃大仙竹園北邨有大廈被揭懷疑偷工減料,居民擔憂樓宇結構。
' _4 I# V1 J: C
, _% S& S( D3 W* G+ l1 H5 Z2 `1/9
$ A6 y* F) A. { Z7 t6 h公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb9 B5 T: T2 P6 h" }0 D8 ]2 g" s
公仔箱論壇8 f a- O8 J7 m3 E% p
1 J2 r2 T2 s+ S+ z0 {公仔箱論壇, F; {" R4 I1 W; K" y
; j8 @# m! {7 u; f
黃大仙竹園北邨近月維修懸臂式簷篷,東網獲註冊結構工程師調查報告,揭發混凝土樓板厚度不足,鋼筋間距亦過闊,部分甚至折斷。法團引述專家質疑大廈簷篷少用鋼筋,又指邨內多棟大廈裂縫處處,外牆紙皮石剝落;惟房署卻以已出售屋邨卸責,法團將召開居民大會聲討。專家形容鋼筋如樓宇「肋骨」支撐結構,混凝土不夠厚可致滲水嚴重,鋼筋生銹折斷,分分鐘倒塌。
R. D. P9 q ] h% mos.tvboxnow.com
/ W C5 r) [ }! w4 f該邨梅園樓去年年底因1樓簷篷更換污水渠工程,鑿開70厘米乘70厘米位置探測,於今年2月委託兩名註冊工程師調查,發現鋼筋及混凝土樓板等設計與房署批出建築圖則不符。簷篷混凝土樓板平均厚度為18.5厘米,比圖則顯示20厘米為薄;鋼筋平均間距為42.5厘米,圖則為32.5厘米,相差逾30%;同時發現部分鋼筋斷裂。
M9 S; B6 I# I ctvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! [7 P) ?5 X: v6 N* M
簷篷位處大廈出入口,外露的鋼筋已出現銹蝕,附近外牆亦有多處明顯裂痕,調查範圍目前已圍封,並有工字鐵支撐。「每逢打風落雨,紙皮石就會不斷跌落嚟。」居民丁先生直指樓宇殘舊,擔憂樓宇結構。
3 O3 Q. n6 L8 U, e
$ X" U. F+ H# N2 YTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。邨內8幢大廈外牆均有明顯裂痕,且紙皮石嚴重剝落。竹園北邨業主立案法團主席溫育新引述專家質疑,大廈簷篷鋼筋少用近3分之1,擔心存在倒塌風險。該邨1999年透過租者置其屋計劃出售,期後房署只負責部分維修,溫指邨內8棟大廈外牆發現百多處裂縫,部分裂縫滲水嚴重,惟房署僅為其中36處作修補。溫坦言,邨內樓宇維修已花費至少200萬港元,部分簷篷「裂完又裂」,質疑當年承建商偷工減料,直斥「豆腐渣」工程。他怒指房署未做好「守門員」工作,將召開居民大會商討處理方法,不排除向房署發律師信。tvb now,tvbnow,bttvb0 c+ Z0 i0 x. H" \
* o1 Z M5 K' ~2 P: J4 r7 K3 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。香港工程師學會前會長黃澤恩形容,樓宇鋼筋就如人體肋骨,一旦缺少恐影響樓宇結構。他指有關問題並非日久失修或老化所致,而調查報告亦顯示大廈未有按圖則施工,房署及承建商有責任跟進。樓宇檢測技術專家賴達明亦指,混凝土樓板厚度不足,外牆易出現裂縫,滲水致鋼筋銹蝕及發霉,甚至損壞折斷,降低樓宇耐用程度,甚至有塌下危機。
( `0 V& @/ m8 [3 l. B# ktvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb$ D& Y: N' f; M7 j% ^' V0 g3 F; e
黃大仙區區議員陳英批評,房署以已售出屋邨為由推卸責任,完全忘記當年監督驗樓的責任,缺乏承擔。房署署回覆,竹園北邨當年以屋邨現狀出售,業主立案法團於2002年起接管屋邨,法團經理人需管理和維修屋邨的公用地方及設施。
/ m" `- N- F4 Q$ f8 ~
3 r: Q& O6 ^; K2 yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
& q8 d6 a8 f. y公仔箱論壇/ V, u, s( E0 R0 w& ?8 w6 q
竹園北邨多棟大廈外牆紙皮石嚴重剝落。
6 q) z S3 u1 jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇* B, X! _. Z3 r# M# \7 \! n* D9 U
調查報告揭發簷篷混凝土樓板及鋼筋使用量未按獲批圖則要求,被質疑偷工減料。
1 Y" L& f5 h6 L" Q& I7 F2 h0 Gtvb now,tvbnow,bttvbos.tvboxnow.com4 J9 s" o5 H& g/ D
混凝土樓板厚度不足20厘米。(受訪者提供), w) z2 \+ t& N
; I d; W/ n4 i7 U9 j公仔箱論壇
; i8 X! W3 m- a- Z# w& T' }os.tvboxnow.com 竹園北邨多棟大廈合共發現逾百處裂痕,維修花費至少200萬港元。
, z( T' I; A+ y3 \; t4 ^: R. sos.tvboxnow.com
3 A# ]+ V2 I/ v; K+ E; c" A6 VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 溫育新指邨內8棟大廈外牆合共有百多處裂縫,部分外牆裂縫不時滲水。
# b0 J8 [+ f' _8 A% H9 `* zTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 |, z2 S: g+ ^2 H: m4 h: H
黃澤恩指屋邨如未有按圖則施工,房屋署及承建商有責任跟進。
7 v" S% c% L4 M9 X8 x' wos.tvboxnow.com
' w1 X5 @, z2 e# w) |os.tvboxnow.com
. g: a4 Q- F! p9 J; f7 uos.tvboxnow.com 簷篷現已圍封,並以工字鐵支撐。
! F6 ~6 [7 J! K m. A/ @5 X# Vos.tvboxnow.com
; X# S O! D ]tvb now,tvbnow,bttvb 建築圖則列明簷篷鋼筋平均間距標準為32.5厘米,但調查所得的距為42.5厘米。(受訪者提供)公仔箱論壇" u6 I# _: \+ s6 y
2 h( v4 ]0 N: n, W, _. C! R# \
( Q, Q% M& w# T/ G9 K5 A# f5 D公仔箱論壇
f/ a$ j+ M; r( Y0 P' I; h0 \os.tvboxnow.com公仔箱論壇! Y! M+ b& L' t+ `1 Z( ]% R
公仔箱論壇. @# ?2 R0 z, {# U7 _" i/ R