港鐵接連因絕緣體損毀出現故障。學者估計是絕緣體有裂痕,令高壓電流通過,引致跳掣停電,認為港鐵應追究歐洲廠商責任。os.tvboxnow.com1 |8 J3 I( ^& Y. a9 L6 C
; @% s& W/ l3 D% ?3 ?& ]
港鐵十日內兩次故障,起因都是同一批由歐洲名廠製造的絕緣體。
- ?$ M; s" z1 v# b3 w9 j7 ]9 ztvb now,tvbnow,bttvb
7 X7 d3 b0 B" K0 A. e絕緣體由約10塊堅固的陶瓷片組成,安裝在支撐架空電纜的三角支架和鐵柱之間,防止高壓電流通到鐵柱。tvb now,tvbnow,bttvb- q5 O" q: B$ Q3 {* n: @ T
os.tvboxnow.com8 y9 @3 n1 a( D3 }; R
理大機械工程學系工程師盧覺強表示,港鐵可能購入了一批有裂痕的零件。他相信,事故不涉及保養問題。