城市花園水管5年14爆地底多纜 水署:換喉延至明年中完成
8 z, ?) q. j+ h公仔箱論壇 M; D8 z3 S$ O* J6 X5 g' [% I
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( R* r8 l, e: I: P @% W
' O+ B8 c. Q' `. f1 L* gos.tvboxnow.com北角城市花園因附近公共水管老化,5年來發生14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,近3個月更爆水管4次。該區換喉工程自2013年開展,原定今年內完工,但水務署說工程較預期複雜,需延至明年中完成。有區議員批評換喉進度過慢,令居民飽受困擾,促當局加快更換老化水管。os.tvboxnow.com3 q1 o) I: O$ a: s! X, G8 T0 W
0 y& X+ o' M" d( A
水務署回覆本報查詢表示,過去5年在北角城市花園一帶共錄得14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,主要原因是喉管老化。為改善供水,署方正在附近動工更換及修復水管,該地段工程原定今年內完成,但因相關路段地下滿佈密集的公共設施,令工程較預期複雜,須延至2017年中完成。工程費約為250萬元,預計超支風險不高。
# ^0 v7 d( g& ]7 f) M
! H6 R0 V( f1 P$ ]2 [九旬婦:食水鹹水齊爆 取水狼狽8 g4 S- x2 y: _
7 k, ?4 o3 Y- w$ ?2 S( b& g4 l7 G+ nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。居於城市花園、年屆90歲的書婆婆說,今年6月以來已4次爆水管,其中一次更是食水及鹹水管同時爆裂,雖然水務署其後派出水車供應食水,但居民要在烈日下排隊取水,非常狼狽。書婆婆平日需持拐杖出入,每次停水均要提着水桶,蹣跚到樓下取水,「我唔夠力,每次只係挽到半桶水,有次幾乎成個人仆低」。她說得悉水務署計劃在屋苑內鋪設臨時水管,但喉管仍無法入屋,只能設街喉取水,她促請當局加快更換老化水管。公仔箱論壇7 G$ e, w% j$ U( X
5 q8 v* I. w2 v6 I0 S7 N9 U3月內4爆 工程師指罕見5 B" d f- B1 L, B, }9 r* K
: B; c8 n( I- U7 |
水務署前總工程師李智明認為,城市花園水管近期「3月內4爆」情况罕見,但一般而言,電纜等地下設施多集中在內街,由於水管位處地下最底層,更換時有一定難度(見另稿)。os.tvboxnow.com8 a8 _, V. Q7 V) r
/ ?- e: Y6 y; V, sos.tvboxnow.com東區區議員許清安表示,爆水管範圍不但影響城市花園居民日常生活,更牽連附近酒店,令遊客對本港印象大打折扣,「有次喺正酒店門口爆(水管),遊客要涉水出入」。他曾多次向水務署反映該區爆水管問題,促加快換喉,署方回覆城市花園一帶地底佈滿高壓電線,因應港燈及現有條例的要求,大部分換喉工序要使用手動工具,挖掘期間又發現廢棄鋼筋混凝土,故工程較預期複雜及耗時。os.tvboxnow.com1 s- T% h$ Y4 Q. B% x% B6 t3 `1 u
+ r) o7 x& x' ^tvb now,tvbnow,bttvb港燈回應本報查詢稱所有掘路工程施工前,有關承建商皆須向政府部門及其他公用事業公司索取地下設施圖則,以避免在掘路工程期間損害地下設施。承建商如需協助可聯絡港燈。
! g0 Y4 q6 ~, q- P# n2 [* MTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
7 \, n+ U. j! n區議員批地下設施規劃不善
) Z# ^5 v8 {! R0 X, S0 I: R& \3 g1 utvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb1 { d. D: h# E" K1 P
許清安批評政府對地下設施欠完善規劃,任由電力或寬頻供應商鋪設電線等,卻無預留空間予更換水管。許說多次向水務署投訴後,署方才於水管加裝閘掣,縮細爆水管的影響範圍,並研究數月內於城市花園內加設臨時水管,以在爆水管時盡快於街喉緊急供水。
6 \3 ?. ?, j5 e
$ C x0 L- f% {2 j4 p$ Atvb now,tvbnow,bttvb但他認為臨時水管只可解居民燃眉之急,當局首要應加快更換喉管,長遠解決屋苑供水問題。 |