返回列表 回復 發帖

[香港] 引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標

本帖最後由 serrurier 於 2015-3-2 11:06 PM 編輯 tvb now,tvbnow,bttvb7 O3 f# i# u+ a- V
公仔箱論壇$ d$ n+ H+ N$ _# A' ?" H7 ^' L
引入節能設計 新例下月起實施 屋署嚴控玻璃幕牆 樓房「隔熱」須達標5 n/ B6 f. ~/ A: V4 N5 n2 l
os.tvboxnow.com+ |  x# k4 l" F4 @0 a

( z1 L8 T$ _% C* R* wtvb now,tvbnow,bttvb
* r3 k  Z5 Z! ^
公仔箱論壇1 N. J- t+ W( b* z% h1 K

8 e! J) ?2 s0 S+ L8 b8 dtvb now,tvbnow,bttvb為讓落成單位景觀較佳,發展商近年紛紛在住宅項目採用玻璃幕牆式設計,取代石屎外牆,卻犧牲了單位隔熱能力,令住戶要多開冷氣。為糾正問題,屋宇署發出最新指引,下月起規定住宅發展「熱傳送值」不可超標,以控制建築物「外殼」傳送入屋的熱量,發展商要優化住宅節能設計,才可申請總樓面面積寬免。
9 A4 ^% V/ j2 _os.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb  s( E. L5 S- V# E5 M
目前住宅樓宇耗電量佔本地總供電量的兩成六,為提升住宅樓宇的能源表現,屋宇署於四年前展開「住宅樓宇能源效益設計及建造規定」的顧問研究,早前根據研究結果,發出《住宅樓宇的能源效益設計和建造規定指引》,為住宅樓宇採用更具能源效益的設計及建造,制訂強制性標準及規定。公仔箱論壇  z( M" Y2 I* C- Q" S
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  ^2 J/ H1 C2 p
牆身要符「熱傳送值」
; ^- H, K$ J# I  ~os.tvboxnow.com
! V2 T- y  ~0 O# ~- oTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。新指引建議引入的最重要的節能設計,是將過去僅管制商業樓宇及酒店的「熱傳送值」,正式應用於住宅樓宇,規定屬於樓宇「外殼」部分的牆壁和屋頂,每平方米的「熱傳送值」分別不可超逾十四瓦特和四瓦特,作為批予總樓面面積寬免的其中一項新增先決條件。
2 G. t8 \3 b/ s! O: v公仔箱論壇
3 g( I; b6 F4 b/ t, p7 p7 }& I不過,屬於屋苑「會所」部分的住戶康樂設施,由於結構及空調運作模式不同,對住戶康樂設施採取較寬鬆的規定,僅須跟隨現時對商業樓宇及酒店「熱傳送值」所施加的規定,即每平方米不應超逾二十四瓦特(高樓)或五十六瓦特(平台),規管較寬鬆。
1 T2 K% ~7 M% |/ K) P* b+ z公仔箱論壇. q% M, W' G7 {: }; s
測量師學會會長何鉅業表示,為了令樓宇外貌較為現代化,並為單位帶來較佳的景觀,玻璃幕牆式的設計近年在住宅發展項目逐漸盛行,「因現在提供的單位普遍面積不大,幾乎每個發展商也想將單位外牆做得大一點,開揚一點;若果四面也是實心牆,感覺會很局促。
. K9 F7 L- w) W9 K; B; r5 S) b, e) y
. Z; q8 D  n: Z. \* v公仔箱論壇何鉅業:幕牆易透光熱
/ r5 \. H) R% z  A
1 p' F- Z, F4 Y8 L4 OTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。但他亦指,以大玻璃作為幕牆,由於物料本身較薄,既會透光,也會同時透熱,加上現今住宅大多採用中央空調,甚或在售樓時附送冷氣機,令當局覺得有需要透過規管住宅樓宇的「熱傳送值」,改善樓宇的設計,以減少熱能傳入室內,讓住戶少開冷氣,「現在生活模式住宅已有改變,如不提升設計的標準,當樓宇落成後,就不易改動。」
8 A. ~! _* I  o' {" P( V公仔箱論壇
: q/ j+ f# Q3 y% i6 f公仔箱論壇他指,屋宇署最新指引頒布前所作的顧問研究,花了一年半時間進行,過程中曾諮詢業界意見。他預期在新指引實施後,發展商要取得樓面面積寬免,難度也因而增加,「但估計發展商做盡量做,因為了爭取更多樓面,發展商近年早已多做環保設計;若選擇不做,未來出售的單位也會相對較熱,買家會感到浪費較多電費。」
1 [2 j9 g3 L# R3 O3 x+ F( Utvb now,tvbnow,bttvb' g: k1 x! x& P  q
他估計未來八至九成住宅項目,尤以是大量採用玻璃窗幕牆設計的項目,也會採用造價略為昂貴的低透熱玻璃,因有關物料的內層玻璃窗塗上鍍幕,可將部分光綫反射至屋外,以達至隔熱效果。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# b8 z& X% L# i+ C8 H
os.tvboxnow.com2 z! y9 l9 p' q
根據當局的時間表,新指引將於四月實施,適用於住宅項目所提交審批的所有新建築圖則,或經重大修訂的建築圖則。至於先前不獲批准而於四月之後再呈交審批的建築圖則,亦會受到新指引所規限。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( U$ W0 U8 f# w

' X( i  [( g* T$ `( b9 R/ }+ F; ^公仔箱論壇為配合新指引,發展商日後在建築圖則獲批准後及申請展開工程同意書前,須提交臨時能源效益報告證明符合規定;個別住宅發展項目的熱傳送值,以及住戶康樂設施的熱傳送值,日後亦會上載屋宇署的網站,以提高透明度。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
有效遮陽篷不作障礙物
7 M; z  s$ q) W$ o# k. ?0 JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
2 m! S5 [" t% h: ^7 ~+ ?+ o' g/ x8 o, Dtvb now,tvbnow,bttvb要達至最有效的節能效果,單靠改變玻璃物料和應用通風設計並不足夠,往往需要加上一些擋陽設施,以及住客的行為配合,因此屋宇署的最新指引亦規定,凡是有助減低住宅熱傳送值和總熱傳送值的遮陽篷,可毋須計入總樓面面積和上蓋面積,亦不會視為訂明窗戶的障礙物。
$ M- S- E: O: B- l: Y4 C公仔箱論壇; Q: e4 i6 G3 M8 y% Z/ ~; d: ~, k
安裝與維修取平衡公仔箱論壇. N9 K7 u0 T( V  ^' O

3 L" A* y4 I* h. S. T% b& Otvb now,tvbnow,bttvb根據屋宇署的指引,如遮陽篷從外牆伸出多於七百五十毫米,就需要提交量化評估予當局考慮,而遮陽篷最多不應伸出外牆一點五米。tvb now,tvbnow,bttvb6 C7 |) v) }! u, h$ O
公仔箱論壇7 a" [  m+ Z0 U+ Z& {
何鉅業表示,擋陽設施有助隔熱,但會導致項目成本上升,亦可能衍生管理問題,因此需要在安裝數量上作出平衡,何鉅業說:「有時要計數,若是真是安裝得太密,除了令清潔問題變得頭痛,將來維修問題也會很大。」
# U! L& e: x, J, ~& Z公仔箱論壇
! Q# G+ t* n) W, C8 Z' m; ^7 r他又指出,在顧問研究的討論階段中,各方均認同大原則是要講求進步,理應加強標準,否則社會難有目標或意向,但根據過往的經驗,即使設定良好的標準,但倘若人的行為沒有改變,也往往是徒然,節能設計在個別地區或較難發揮效用。他舉例說:「位處旺角的住宅單位,往往較為噪吵,廢氣較多,住客很多時選擇不開窗。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
符「自然通風」可申樓面面積寬免
+ U5 I2 a) o# n" htvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ |' Z/ l1 V! E$ S+ l
由於顧問研究認為,新落成住宅單位應確保窗戶採用自然通風設計,以維持舒適,因此屋宇署在修改指引後,亦要求發展商日後要主動申報,住宅項目符合「舒適自然通風規定」的可居住空間面積所佔之百分比,作為申請樓面面積寬免的另一先決條件。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 P$ h4 t$ ^, Q5 ]+ [
. N/ S1 Q/ K  n9 Y( F, M# C
屋宇署的最新要求,發展商日後需要陳述「舒適自然通風」規定的遵從情況,即需要交代符合舒適自然通風規定的可居住空間面積所佔的百分比,作為獲批樓面面積寬免的另一先決條件。署方表示會收集相關資料作進一步研究,以便日後制定舒適自然通風設計的標準,有關資料暫不會上載至署方網站。8 C8 i: E$ \5 _; i. K

  k. Y, X" A/ S' j* T& J通風廊限「轉彎」一次
6 |1 n! {; v. `' X; y公仔箱論壇$ w1 r6 k: ?* m3 @7 y" X
根據署方的指引,其中一種被視為符合舒適自然通風規定的窗戶設計,是單位內的主通風口和次通風口之間的通風廊,只能「轉彎」一次,兩個通風口之間的距離不應超過十二米,以確保室內空氣保持對流。
7 F9 i' N6 ^! Z* |8 _! Q, aTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ ~* Z0 u; ~# ^4 r/ ]; z何鉅業透露在諮詢過程中,屋宇署曾一度考慮制定強制標準,要求符合舒適自然通風規定的可居住空間面積,需要達到某個百分比,但業界關注到該類設計的發展尚未成熟,擔心預期的通風環境實際上未必可以出現,相信局方是考慮到業界反響較大,因而未有選擇在現階段執行,「現在屋宇署的立場是收集數據,做得好或不好,並沒有問題,沒有及格或不及格的一條綫。」有待當局收集數據和參考例子後,方可真正就自然通風設計訂立執行標準。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表