伊院血庫冷凍失靈棄67包血os.tvboxnow.com* T- G! |2 e2 H, `2 M2 I8 T2 P
. c+ a3 E0 n$ D6 yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) ~+ F2 I: T$ t) F7 e) j$ ~* V+ o; v: h
6 Y2 a/ q; U" o# H; P/ n0 I- [) Y公仔箱論壇伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。
) m" r7 j* W, _ ! s+ n s, t+ Q8 f7 M4 ?1 d% G' d
院方沒有將血液包搬離
# I* G d7 q% _7 w( Z# f6 Vtvb now,tvbnow,bttvb tvb now,tvbnow,bttvb& V( J+ ~" K' G l) u# n
事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
9 }$ L# b9 d; C2 Gos.tvboxnow.com
% Y& \0 u. x. R6 d- T; Z公仔箱論壇發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。 |