大士垃圾焚化厂四年前发生爆炸酿两死一伤,时任国家环境局署长李友明,在支付控方定下的5000元最高销案金额后,已获无罪释放。3 @% f/ `( \! a s* Y$ w+ D0 N
, P, h! f* f7 q/ a, S1 o$ @3 t公仔箱論壇这起爆炸案发生在2021年9月23日下午,丧命的是两名环境局资深职员,郭耀维(65岁)和魏湧霖(64岁)。另一名职员刘衍存(63岁)蒙受三级烧伤,康复后已回到工作岗位。; w4 v* t* o2 O% C
, ?5 R! C( l& L5 x$ }( |" M
李友明(52岁)时任环境局废物设施操作与管理署署长,与时任大士垃圾焚化厂总经理黄华荣,以及环境局早前各被控一项抵触《工作场所安全与卫生法令》的罪状。os.tvboxnow.com3 r, l; Q8 Z; _. a
4 w, y, Z4 T# `5 x' d* G- d- M7 O根据控状,环境局作为焚化厂的雇主,被指没有采取合理措施确保员工的安全,导致两名职员丧命。黄华荣也被指没有采取合理措施,疏忽造成死亡。李友明被指在批准相关的工作许可系统时有所疏忽。
8 @7 P! H& @6 W$ j9 F7 H! i+ i3 v5 PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
+ K k# e% o5 Zos.tvboxnow.com总检察署星期六(11月29日)答复《联合早报》询问时说,在仔细考虑案件事实和情况后,控方要求以最高5000元的金额销案,李友明已在星期二(11月25日)支付这笔款项。法庭于星期五(28日)准予被告无罪释放。
( c9 } z$ O/ D9 ]公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb1 U" h0 T3 @, Y1 X% U+ y
庭上曾揭露,爆炸的起因是维修人员在没有确保高压电流被切断的情况下,拉开断路器而引发电弧闪爆。发生爆炸的高电压开关柜内部的阻尼器(damper)因磨损导致活塞脱落,卡住断路器的联动机制,使它无法通过远程跳闸断电。公仔箱論壇' Q% x( t8 U0 g$ ~" f- n& `# p
黄华荣(56岁)11月20日在国家法院认罪,因疏于确保环境局采取合理安全措施,被判罚款14万5000元。身为总经理,他有责任确保环境局采取这些安全措施。公仔箱論壇 A+ a& _' H: P
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) ^' p1 d! Z- p4 R
他审核过工作许可系统相关文件,但没有确保系统合规,也没确认相关安全施工程序是否到位,而是把这方面的工作交由电气维修部门负责,因为他认为资深职员具备专业知识。
* j Y7 }. q! s* C( ntvb now,tvbnow,bttvb
* i9 W$ I: S$ b环境局早前已被国家法院判处罚款23万元。 |