返回列表 回復 發帖

[香港] 【港珠澳大橋】旅檢大樓被揭變水舞間 地庫電機房水浸 電櫃冒煙!

2018年7月3日
# j) w$ k3 o5 H% s2 n
2 r3 N& t" r$ |1 I- Z公仔箱論壇
- |+ P3 x8 D' oos.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb/ @7 M1 o5 x( A9 z6 \% w
修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。公仔箱論壇, i) x: \4 \0 y! r' h! R2 D  c

" R8 s! a. n8 x: q6 R5 `% X5 nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。tvb now,tvbnow,bttvb4 R% h; M) y( Z
0 U, c) f( C* a6 v7 g

6 ^  k  \# a$ R; g4 g! P公仔箱論壇去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)
6 C% N& E# q. }) Gos.tvboxnow.comos.tvboxnow.com3 d$ m0 M/ _7 s2 i, N$ V: u
據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, _. ?- X% b& X! b& F0 p
4 W! }; T4 Y. ]& H/ J; Q  O! Y
學者憂有爆炸風險os.tvboxnow.com' m8 d. H6 A2 a4 G" y+ y
港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。! j6 |/ R$ ]8 d' d' j( D: p3 K

6 R; P( m& e9 V9 @) j3 Y7 H張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。tvb now,tvbnow,bttvb! {8 W& f7 n  r8 _$ i2 z

- m. T; I  B$ i# u7 a# I" j* c% Y5 U5 J" k/ J
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)
. n- w4 V9 g4 ?9 e* J公仔箱論壇
$ Z4 h- L/ f  L4 [5 l公仔箱論壇事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。- u  N- s% r9 U' u- ]

6 k/ K/ r, i- F) d6 vos.tvboxnow.com港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。公仔箱論壇% Z" z5 }2 V8 Z4 q, i+ ^- h% R

1 d3 C  a) S# y: z+ h, n公仔箱論壇公仔箱論壇* z. }9 I/ }9 B% g. t# t2 Y/ ^
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片)