2018年7月3日8 [2 B, f! n' G, n2 h: ~
tvb now,tvbnow,bttvb+ N c+ C* l+ T4 X

, n# I, V' L/ O' U+ v0 Ttvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇/ e9 k" v0 w4 q1 f. O5 l2 y. u1 r# D6 @
修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。! e* W& d& N5 V3 K7 O! N
- r O: z# b9 C4 w; ]
有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。
) z' G' ]* j; M' uos.tvboxnow.com
% ?: R* t- ~6 a7 f( O os.tvboxnow.com1 @4 H5 F8 P' J' J% j6 y
去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)
5 D' q# H* {, }6 k4 Vos.tvboxnow.com
/ _4 Y, u* j7 M5 F. c; K. Z, zos.tvboxnow.com據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。
, e8 B8 i. V A* v- x: i
1 z4 b3 q" C D學者憂有爆炸風險tvb now,tvbnow,bttvb* F* K3 G/ ^% { Q. m6 l
港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。
: g5 `+ t# I# j+ ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
/ H, p' {% s7 m% G) o5 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。
) ?! v0 Z. q8 K" H* p; iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb) {8 d9 ^. y8 `+ ^6 q" \- w
6 R, \. x* I! U( {
港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)% B: W2 o! e- d3 T+ d3 h1 b y
n7 k3 Q) Q$ N2 }7 }, b$ k7 q3 ros.tvboxnow.com事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。
; d& c4 G" e) ~公仔箱論壇
j0 U3 l! ]; E! L5 Ytvb now,tvbnow,bttvb港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。
( ]) Y1 Y, ]+ T5 y J% V
' `' V+ j% E- F% j$ l" G/ g; N# x7 cTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
( F& J8 I4 R* Y4 H: w+ W公仔箱論壇港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片) |