j# e5 c) t( [( G黃大仙竹園北邨有大廈被揭懷疑偷工減料,居民擔憂樓宇結構。
( J) E4 I8 J& m9 D; ]8 B1 L3 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 l6 ]2 ^" E. I b- Q! A$ h
1/9: z! [: t1 _9 }9 ]2 s, Q9 U
, ?8 G8 P* L% `, n" V: x; x
8 u/ B6 v) F4 D公仔箱論壇公仔箱論壇6 Q, H. \$ I8 y0 W* f% @
tvb now,tvbnow,bttvb+ o- d$ b. d! \& z0 U
tvb now,tvbnow,bttvb- f, p2 N% n" y5 f0 \$ `; r& _, t
黃大仙竹園北邨近月維修懸臂式簷篷,東網獲註冊結構工程師調查報告,揭發混凝土樓板厚度不足,鋼筋間距亦過闊,部分甚至折斷。法團引述專家質疑大廈簷篷少用鋼筋,又指邨內多棟大廈裂縫處處,外牆紙皮石剝落;惟房署卻以已出售屋邨卸責,法團將召開居民大會聲討。專家形容鋼筋如樓宇「肋骨」支撐結構,混凝土不夠厚可致滲水嚴重,鋼筋生銹折斷,分分鐘倒塌。
) O3 G" L; a- L( pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% D- ~! p2 C/ S- ?
該邨梅園樓去年年底因1樓簷篷更換污水渠工程,鑿開70厘米乘70厘米位置探測,於今年2月委託兩名註冊工程師調查,發現鋼筋及混凝土樓板等設計與房署批出建築圖則不符。簷篷混凝土樓板平均厚度為18.5厘米,比圖則顯示20厘米為薄;鋼筋平均間距為42.5厘米,圖則為32.5厘米,相差逾30%;同時發現部分鋼筋斷裂。' N* E5 e; G; ?
0 V. i) N1 l( y公仔箱論壇簷篷位處大廈出入口,外露的鋼筋已出現銹蝕,附近外牆亦有多處明顯裂痕,調查範圍目前已圍封,並有工字鐵支撐。「每逢打風落雨,紙皮石就會不斷跌落嚟。」居民丁先生直指樓宇殘舊,擔憂樓宇結構。
, f0 X: c# I$ E- H5 n公仔箱論壇
; F2 i% {$ ^3 d8 wtvb now,tvbnow,bttvb邨內8幢大廈外牆均有明顯裂痕,且紙皮石嚴重剝落。竹園北邨業主立案法團主席溫育新引述專家質疑,大廈簷篷鋼筋少用近3分之1,擔心存在倒塌風險。該邨1999年透過租者置其屋計劃出售,期後房署只負責部分維修,溫指邨內8棟大廈外牆發現百多處裂縫,部分裂縫滲水嚴重,惟房署僅為其中36處作修補。溫坦言,邨內樓宇維修已花費至少200萬港元,部分簷篷「裂完又裂」,質疑當年承建商偷工減料,直斥「豆腐渣」工程。他怒指房署未做好「守門員」工作,將召開居民大會商討處理方法,不排除向房署發律師信。
( d* m3 n- ?# b: F4 @( K Oos.tvboxnow.com
4 J5 j. ~4 g; W% S- Q* C3 m2 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。香港工程師學會前會長黃澤恩形容,樓宇鋼筋就如人體肋骨,一旦缺少恐影響樓宇結構。他指有關問題並非日久失修或老化所致,而調查報告亦顯示大廈未有按圖則施工,房署及承建商有責任跟進。樓宇檢測技術專家賴達明亦指,混凝土樓板厚度不足,外牆易出現裂縫,滲水致鋼筋銹蝕及發霉,甚至損壞折斷,降低樓宇耐用程度,甚至有塌下危機。公仔箱論壇# W2 F) ?% P$ ^5 }0 J
! A$ G1 G! e v/ x( @& H/ B1 iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。黃大仙區區議員陳英批評,房署以已售出屋邨為由推卸責任,完全忘記當年監督驗樓的責任,缺乏承擔。房署署回覆,竹園北邨當年以屋邨現狀出售,業主立案法團於2002年起接管屋邨,法團經理人需管理和維修屋邨的公用地方及設施。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, g& c, J* c0 A. ^( D7 M
tvb now,tvbnow,bttvb+ b: d. Y* \# F# ^6 B- e# B4 U
; K! d7 Y9 B5 M. |tvb now,tvbnow,bttvbos.tvboxnow.com# A0 j( C! K- U; O
竹園北邨多棟大廈外牆紙皮石嚴重剝落。9 r. n* e; l8 E! N
* z- p$ P$ O F' s9 y7 |
調查報告揭發簷篷混凝土樓板及鋼筋使用量未按獲批圖則要求,被質疑偷工減料。
& J0 i/ K3 r& {0 y8 N" |# q$ s* F/ A5 m) m
混凝土樓板厚度不足20厘米。(受訪者提供)tvb now,tvbnow,bttvb1 z& k. \. G4 i' F* G" a" A1 Q# H* p
tvb now,tvbnow,bttvb# t! f- w# j) k, G# `$ @& j
+ f( Q/ g4 |. c$ ^! F/ c6 y3 V( jos.tvboxnow.com 竹園北邨多棟大廈合共發現逾百處裂痕,維修花費至少200萬港元。
# |) L5 w8 l, Q! P0 ~
# }2 q, h( t6 m' wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 溫育新指邨內8棟大廈外牆合共有百多處裂縫,部分外牆裂縫不時滲水。
: p, I* D; K3 b' D2 w公仔箱論壇 C, [" I6 V6 i* y! X" ?
黃澤恩指屋邨如未有按圖則施工,房屋署及承建商有責任跟進。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; _4 I3 }" U: F/ f, t
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& b$ [" e! X# P- u8 i
公仔箱論壇1 b, P2 o- b# U: F8 c
簷篷現已圍封,並以工字鐵支撐。
( k7 H7 L4 H8 x' dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb! f* _- f! e- M. Z
建築圖則列明簷篷鋼筋平均間距標準為32.5厘米,但調查所得的距為42.5厘米。(受訪者提供)