返回列表 回復 發帖

[新加坡] 幾項關鍵措施確保地鐵隧道不積水

去年10月7日我國罕見地發生地鐵隧道積水事故,打擊了許多乘客對地鐵服務的信心。陸路交通管理局和SMRT事後採取了多項措施,以確保不再出現地鐵站集水池積水無法抽出而溢入地鐵隧道的情況,以下是幾項關鍵措施。os.tvboxnow.com% _! X5 Z7 |+ |' j& @1 F' t
增設雷達傳感器
6 Z4 i+ E6 _4 V" t4 p* R1 @, ?碧山站集水池增設了兩個雷達傳感器,通過聲波監測水位。一旦探測水位高漲,傳感器會發送信號,相關的工作人員、管理高層,以及運作控制中心將接到通知,並採取行動處理積水狀況。
* m. i9 u  S7 c1 Q4 K0 ?! etvb now,tvbnow,bttvb水泵控制面板0 G6 r+ ~# Z( n2 L) H+ _
移到地鐵站內os.tvboxnow.com. l2 |  k  s6 V$ f; k
碧山站的集水池和抽水系統位於離站約200米的軌道旁,水泵控制面板原先也在該處,工作人員若要以人力操作水泵,須先獲准進入軌道,過程或許要20分鐘以上。如果地鐵仍在運行,還須暫時中斷服務,乘客會受影響。
2 I4 ?) H) m+ }tvb now,tvbnow,bttvbSMRT已將水泵控制面板遷移到站內,設在以安全門隔開的維修處,工作人員如今必要時可更迅速地以人力開關水泵。
8 v$ e8 k# T$ L! Q
. r* w/ D9 f  }, i公仔箱論壇SMRT在下來半年也計劃建一道從路面直接通往抽水系統的樓梯,方便工作人員隨時進行檢修,無須等待批准進入軌道。
, E- O( [+ p2 {更頻密清理集水池os.tvboxnow.com! i/ }: w+ p+ i% i9 C  W
容量相當於兩個奧林匹克游泳池(5044立方米)的碧山站集水池去年一度被積水填滿而溢出,導致地鐵隧道積水。集水池當時也囤積了約40厘米深的污泥和雜物,這些污泥和雜物事後已清除,SMRT計劃更頻密清理集水池,從原本每年一次改為半年一次。
) p, S+ v: x2 z3 C- R更新水泵TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# {* f' }7 r5 U
碧山、紅山、勞明達、景萬岸以及博覽等五個地鐵站抽水系統的水泵都已更新,碧山站也已添加了更多啟動水泵的浮動開關,以提升系統的可靠度。
& P, N8 f3 Y1 g/ y; h/ BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。水泵的檢修將更頻密,從原先每三個月維修改為每月一次,而原本只有出現狀況才清理與維修的水泵排放管,如今則每年檢修一次。
2 `# E# c% M1 o. c: _; `% h1 p" Z公仔箱論壇
& D0 ?. A7 k. T, W& {7 L+ {7 E8 Wos.tvboxnow.com
Truth can not be deleted by any means