中環站大停電揭元兇 學者促查滲水來源公仔箱論壇, \' }; a: o* P8 K" D1 S& \5 u
! [# Y$ ~) v$ h* l& @
6 m8 D4 N' i, F/ u4 X6 d
/ C% p/ B/ ?% U1 j; C! j' y, QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
1 J/ O& |9 o$ H$ t& Xos.tvboxnow.com / Z7 X; w8 Y. C, h5 z% \# N+ Q
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍os.tvboxnow.com9 y- ]1 x7 m/ E; \9 ?' ~1 z
, p2 y# Z4 l8 ?7 R$ `( O8 M" x本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。公仔箱論壇 D4 p e6 m* a
' r4 R* ?/ ~ t8 d; Z8 x2 N
事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。公仔箱論壇( p3 O- `0 I: f
) D" P2 }! i- j9 T+ U, G8 b
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。
( T% A0 b, d* W! Z ^* s TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ v; \1 x4 G& c* W. a( M; Z0 ]9 t9 x
機電署促全面檢視電掣房電纜! H4 x) J) L! Q- d' g0 {
# e1 ~1 q1 f! g4 s$ t1 Z5 l7 F公仔箱論壇港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
) Z% O/ }* _! H' | 6 A" Q, i: ]; V4 H
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。os.tvboxnow.com: H# j0 ^8 b; b
" _) V3 M$ g7 v2 P! O, s& mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。tvb now,tvbnow,bttvb8 h/ d1 s5 A" r& o: N+ D
os.tvboxnow.com, R- D( T) w$ t J6 s9 ?1 P& _
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。 |