返回列表 回復 發帖

[香港] 城市花園水管5年14爆 地底多纜 水署:換喉延至明年中完成

城市花園水管514地底多纜 水署:換喉延至明年中完成! V5 N1 d! \0 U+ ]7 k) Z
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 w/ \& o- M% \  R3 o: w0 ?
  
+ K# V: B% l) F+ ?1 Stvb now,tvbnow,bttvb

- `7 r6 P0 \$ a9 E% @, F0 M+ U公仔箱論壇北角城市花園因附近公共水管老化,5年來發生14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,近3個月更爆水管4次。該區換喉工程自2013年開展,原定今年內完工,但水務署說工程較預期複雜,需延至明年中完成。有區議員批評換喉進度過慢,令居民飽受困擾,促當局加快更換老化水管。公仔箱論壇! E. |4 ^- W4 _
tvb now,tvbnow,bttvb4 p2 C# E) E7 }' O. X2 _5 o: ]( h
水務署回覆本報查詢表示,過去5年在北角城市花園一帶共錄得14宗喉管爆裂或嚴重滲漏事故,主要原因是喉管老化。為改善供水,署方正在附近動工更換及修復水管,該地段工程原定今年內完成,但因相關路段地下滿佈密集的公共設施,令工程較預期複雜,須延至2017年中完成。工程費約為250萬元,預計超支風險不高。
/ ~5 @& ]0 E% h6 Z/ dos.tvboxnow.com TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  c, t0 p0 ^: P) Z4 P  `: {
九旬婦:食水鹹水齊爆 取水狼狽  z! y! m) J" u1 Y( U
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# H2 n, J9 L  q" u3 \( E* O0 ~1 `- V
居於城市花園、年屆90歲的書婆婆說,今年6月以來已4次爆水管,其中一次更是食水及鹹水管同時爆裂,雖然水務署其後派出水車供應食水,但居民要在烈日下排隊取水,非常狼狽。書婆婆平日需持拐杖出入,每次停水均要提着水桶,蹣跚到樓下取水,「我唔夠力,每次只係挽到半桶水,有次幾乎成個人仆低」。她說得悉水務署計劃在屋苑內鋪設臨時水管,但喉管仍無法入屋,只能設街喉取水,她促請當局加快更換老化水管。公仔箱論壇. Z  m* C: O- e

! l  {1 V( e, a/ z5 _3 _5 @3月內4工程師指罕見
1 t; ?2 E2 _3 v3 @9 U: ~+ `公仔箱論壇
* P4 \8 ?+ Z1 ftvb now,tvbnow,bttvb水務署前總工程師李智明認為,城市花園水管近期「3月內4爆」情况罕見,但一般而言,電纜等地下設施多集中在內街,由於水管位處地下最底層,更換時有一定難度(見另稿)
5 ~0 d3 J  L6 k6 d3 m" z
$ G$ B. \8 b) i# M' [) t. B東區區議員許清安表示,爆水管範圍不但影響城市花園居民日常生活,更牽連附近酒店,令遊客對本港印象大打折扣,「有次喺正酒店門口爆(水管),遊客要涉水出入」。他曾多次向水務署反映該區爆水管問題,促加快換喉,署方回覆城市花園一帶地底佈滿高壓電線,因應港燈及現有條例的要求,大部分換喉工序要使用手動工具,挖掘期間又發現廢棄鋼筋混凝土,故工程較預期複雜及耗時。公仔箱論壇6 R4 r/ e; `6 U# W
os.tvboxnow.com9 h1 Y% w' w4 H6 t
港燈回應本報查詢稱所有掘路工程施工前,有關承建商皆須向政府部門及其他公用事業公司索取地下設施圖則,以避免在掘路工程期間損害地下設施。承建商如需協助可聯絡港燈。
* g9 u' @! Z8 J3 p6 T7 C os.tvboxnow.com1 \% y0 |6 F3 G
區議員批地下設施規劃不善( L1 O; k% @/ n- @, B& _& X6 r
) t8 s- @* L) _8 ?3 Y( b9 |
許清安批評政府對地下設施欠完善規劃,任由電力或寬頻供應商鋪設電線等,卻無預留空間予更換水管。許說多次向水務署投訴後,署方才於水管加裝閘掣,縮細爆水管的影響範圍,並研究數月內於城市花園內加設臨時水管,以在爆水管時盡快於街喉緊急供水。公仔箱論壇3 R: d! U: V: @2 ?& F* t
: x) a) s8 Z5 J& C
但他認為臨時水管只可解居民燃眉之急,當局首要應加快更換喉管,長遠解決屋苑供水問題。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
專家:水管置電纜下 更換添難度
6 \, G& O# w1 Kos.tvboxnow.com
( z9 r$ F) o2 |* A3 D3 O, H  g% H
城市花園一帶近3個月來4次爆水管,有水務專家認為罕見,估計水管因爆裂後結構變得脆弱,容易再觸發滲漏或爆水管。然而,由於城市花園爆水管的地點、城市花園道位處內街,地下較多電纜等公共設施,增加換喉難度。
. I; p7 T9 O. W- |0 ^3 LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 + j' W/ a5 a( L3 o. I& E
停水時間疑超水署指標0 ^; S; @& K) u' H- Z1 Z! R7 W

; m% @6 W. g- G& M2 ]公仔箱論壇根據水務署2015/16年度的工作目標,85%食水喉管爆裂個案的最長停水時間需維持於8小時內,至於鹹水最長停水時間則無指標。城市花園居民及區議員表示,過去多次爆水管,最長停食水時間為10小時,鹹水更曾停約24小時。
$ O- |. G8 I! Q: {6 h公仔箱論壇 TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# q/ B% Y( J5 b1 F
工程師:水管易一爆再爆
; t5 o5 a" ]8 R% [公仔箱論壇 9 _1 T. o2 w4 E# r% X
英國土木工程師學會香港分會前會長、水務署前總工程師李智明指出,水管物料老化,承受水壓時會產生裂紋,導致爆水管,「爆過一次,水管狀况就會變差,之後就接連咁爆」。6 _6 E8 M! `/ g
( ~! O% b; E" J. J: _% y" i
他說城市花園一帶水管「3月內4爆」,屬非常少見,但認為停水及復修時間要視乎工程困難及路面狀况等,若只有單一個案不達標,亦難以避免。此外,他說由於主要幹道交通較繁忙,故大部分地下公共設施均集中在內街,加上水管需設於較深的地底,更換時要避免破壞其他電纜及電線等,這些因素都增添換喉難度。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: V4 o& N: |6 l

2 f4 ?/ ]) Z8 M% @* ^2 @" ^os.tvboxnow.com翻查資料,針對水管老化問題,水務署曾耗資236億元推出15年的更換及復修水管計劃,計劃於去年底完成,共更換3000公里舊水管,15年間水管滲漏率由約25%下降至15%。除更換水管外,水務署計劃逐步建立「智管網」,在供水管網安裝監測和感應設備,利用遙距感應裝置,實時探測和控制水管滲漏。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表