返回列表 回復 發帖

[香港] 下班時間 旺角站停電35分鐘

下班時間 旺角站停電35分鐘TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 Q8 G$ P% L- E9 n  \+ i. u. n
2 L( {5 Q" n' O+ d! y. z
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, R" A! e- Z+ v: S9 F
tvb now,tvbnow,bttvb4 p3 f8 v- z; c; R* g  k: ~
港鐵車站再發生局部停電事故。旺角站昨午下班繁忙時間,1號及3號月台部分照明、扶手電梯及冷氣暫停運作,乘客要摸黑前行及候車,有職員手持照明工具,為乘客指示方向及維持秩序,幸列車班次沒受影響。港鐵中環站上月亦曾發生同類事故。公仔箱論壇7 y# J  [1 L  _5 d- m* R8 b
5 ~/ P5 A: S9 ~4 F' G4 O$ L
列車服務未受影響
& w& Q1 s" I& J$ F
8 q) d) ^" g0 V) T+ [港鐵發言人表示,昨午約520分,旺角站其中一個電掣房跳掣,令車站部分地方要使用後備照明,3條扶手電梯及冷氣暫停運作,通風系統則正常運作。停電期間,車站實施人流管理,暫停個別入閘機運作,車站廣播通知乘客有關情况。旺角站其他地方及列車服務未受影響,已加派數十名職員協助乘客,經工程人員搶修,於下午約555分恢復正常,即停電35分鐘。港鐵仍在調查跳掣原因。tvb now,tvbnow,bttvb0 U; q: h5 X( ^6 L/ |$ }
7 P% p+ v% [9 K* t1 F4 p
上月7日,港鐵中環站曾局部停電,搶修近6小時才恢復正常。港鐵事後調查,相信滴水導致電力裝置短路,並令斷路器跳掣。