返回列表 回復 發帖

[香港] 中電擬建燃氣機組環評 一空氣監察站超標一成

中電擬建燃氣機組環評 一空氣監察站超標一成tvb now,tvbnow,bttvb7 A, ]. U! Y* V/ N7 }' Q

7 r  e% d  @. K8 j4 p" Q5 Dtvb now,tvbnow,bttvb為了達到政府訂下的減排目標,中電擬於龍鼓灘電廠興建新的天然氣機組,但中電提交的環境影響評估報告顯示,新機組在營運階段排放的二氧化氮,會令屯門其中一個監察站的年均濃度超標逾一成。中電解釋,超標主要原因是背景污染物濃度及道路車輛排放,若撇除這些因素,預計二氧化氮濃度會有所減少。環諮會前成員文志森指出,中電新機組明顯不達標,不符環評條例,若環諮會勉強開綠燈,日後或遭到法律挑戰。
7 O* ^" P, I% ^2 D% ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
3 x: H3 z8 C( C, q0 Pos.tvboxnow.com按政府計劃,到2020年,中電的燃氣佔整體發電比例需增加至50%,中電早前表明,希望今年中前獲批於龍鼓灘增設一台新燃氣機組,以趕及2020年前投產,中電去年底已向政府提交發展計劃,並於今年2月提交環評報告,昨日起諮詢公眾一個月。
; I0 A! K; Q3 ]/ q8 _4 l9 htvb now,tvbnow,bttvb
- [7 v3 U6 Y- t; h0 T! v公仔箱論壇中電稱超標因背景污染物與機組無關TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) i& g  h! O0 }  p5 k( w! {& E

$ V! N$ B3 f# t* r! w6 |中電一直表示計劃興建一台燃氣機組,但中電提交的環評報告,建議在龍鼓灘發電廠分期建造和營運最多兩台600兆瓦級別的燃氣發電機組,務求增加本地燃氣發電量,以及應付電力需求的持續增長。換言之,中電日後若再申請多興建一台機組,毋須再做環評。  S% l/ S6 \; h$ [
5 q; D1 I. Y; h  y. e
環評報告顯示,新機組符合各種環境指標如水質、噪音、生態及景觀等,惟運作階段對空氣質素有影響。報告指出,新機組會令屯門區6個監測站之一、位於慧景閣的二氧化氮年均濃度,達到每平方米44.7微克,較空氣質素指標40微克超標約11.7%;東涌空氣質素雖然達標,但二氧化氮濃度達36.8微克,貼近上限水平。
0 T% o  K6 n/ J公仔箱論壇 公仔箱論壇8 r( b9 K+ h' P8 M% }3 R
中電解釋,新機組對整體空氣質素影響並不顯著,但背景污染物濃度及道路車輛排放二氧化氮濃度偏高,故造成超標現象,認為屬可以接受水平。
" z/ o" a; k5 S  F8 M5 [tvb now,tvbnow,bttvb / O6 Q' o! s3 f, O$ P" ?' m! n- p
文志森﹕環諮會若通過或遇法律挑戰公仔箱論壇3 I  W. o2 ~  ~8 ?
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ G2 Q% v! v7 X( M  _) H. x! ]
環諮會前成員文志森指「超標就是超標」,「唔可以賴內地或汽車廢氣推高背景濃度,令區內二氧化氮超標」。他指出,環評條例的技術備忘錄,沒註明可以剔除背景濃度,只計單一項目是否超標,因為進行環評其中一個目的,就是工程對周圍環境的累積影響,而屯門過去數十年急速發展,不斷興建大型基建,空氣背景濃度與東涌不相伯仲,該區市民一直生活在空氣質素欠佳的環境之下,但政府不但未有從規劃入手,例如引入環保運輸,改善空氣質素。他又指出,即使中電新機組獲環諮會通過,日後可能遭法律挑戰,政府應研究如何徹底解決問題。