房委會鉛水小組昨日向運輸及房屋局提交中期報告,認同水務署早前報告指鉛水元兇是含鉛焊料,報告又點名批評房屋署及水務署監管不力、對焊料含鉛的風險認知不足,提出3項改善措施(見表)。os.tvboxnow.com2 t/ F9 g6 L0 D' O( E: R$ `
運房局局長張炳良承認房署監管不足,指要經一事長一智;至於2005年前落成的143個屋邨,因食水含鉛風險較低,或未必全部驗水。
1 C$ A |& }0 ~os.tvboxnow.com終期報告 料年底完成公仔箱論壇% k' W5 t. Q/ a+ [) P" s$ n# P4 _
房委會「公屋食水質量控制問題檢討委員會」(鉛水小組)昨日向運房局提交中期報告,委員會主席張達棠指出,調查顯示鉛水超標與預製廚房或浴室組件無關,亦非集中在某間承建商,認為屋邨鉛水元兇是含鉛焊料,與水務署專責小組早前提出的報告脗合,委員會預計年底可提交終期報告。tvb now,tvbnow,bttvb) }2 R6 [1 c; f! Y7 V) `
張達棠點名批評水務署、房屋署及建造業,對焊料含鉛的風險認知不足,其中水務署一直忽視食水水質,向樓宇發水紙時沒有檢驗食水是否含鉛、鎘、鉻及鎳4種金屬;而房委會過往的監管制度,亦沒有對食水含鉛着墨,沒有把焊接物料列作高風險的項目,即使房委會批出的工程合約列明總承建商必須使用無鉛焊料,但制度上沒有要求總承建商須落實管理計劃,以監管、檢驗及監督使用焊接物料的情況,包括把運送到地盤的物料檢測隔離。
4 R$ R6 C* B" [* E7 Z1 F# j9 fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。此外,房委會並沒有抽樣檢驗焊接位是否含鉛、以及在公屋落成後檢驗食水是否含鉛。+ a" d6 g; L5 g2 n" \ d. j
張炳良認房署監管不足1 R7 x; M5 F9 E7 t
張炳良認為,過去當局和承建商的水務工程,符合當時的法例要求,業界亦認知一致,但爆發鉛水事件後,「睇返轉頭當時監管係不足夠」,承認房屋署監督制度上有認知不足,但經一事長一智,強調會採取措施加強監管。
; |0 \% Q4 O* ^; q- Z' }' B+ Utvb now,tvbnow,bttvb政府已為所有2005年後落成屋邨驗水,當中有11個屋邨驗出鉛水,張炳良表示,4個涉事總承建商會為11條鉛水屋邨全面換喉,並已提交全面檢查和更換喉管的方案,建議先更換公共地方喉管,再換單位內的喉管;房署和水務署正研究方案,但未透露具體換喉時間表。目前房署及水務署正敲定「一套客觀及有代表性的抽查驗水方法」,為2005年前落成、涉及143個屋邨的約1,000幢公屋驗水,意味政府未必為全部屋邨驗水。8 o. |2 W4 o# e- T7 v
張炳良解釋,2005年前落成的屋邨的供水系統喉管,並非以燒焊方式接駁,加上政府早前已篩查17個2005年前落成的屋邨,所有水樣本符合世衞標準,故認為該些屋邨食水含鉛風險較低。
# D( y: x! z9 t; N1 f公仔箱論壇民主黨立法會議員黃碧雲對報告表示極度失望,形容報告是「五無」:無真相、無跟進、無時間表、無問責及無懲處,指立法會復會後必須提出成立專責小組、引用權力及特權條例調查食水含鉛原因,並追究政府及承建商責任。 |