供電故障 通訊失靈 高層震怒地鐵癱瘓90分鐘 15萬上班族遭殃 公仔箱論壇! C: c. {; ? a% R- A9 A7 `4 @
os.tvboxnow.com' t3 A8 e$ X& C* o9 K7 W8 I
公仔箱論壇1 v6 K3 h, Y+ E$ R8 P, r
( E. G5 U" ~# ~. e公仔箱論壇
. ^) W2 C" w+ v. `TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。多倫多地鐵系統昨日上班繁忙時間癱瘓超過90分鐘,估計影響近15萬市民,當局解釋問題是由於供電設備故障,以致控制室無法用通訊系統聯絡列車。多倫多公車局(TTC)高層事後形容情況不能容忍,要求職員徹查停電原因。
0 b8 c% G$ }. X' {
' C& Y3 N" n1 {os.tvboxnow.com據《星報》報道,事發於上午6時左右至7時30分,地鐵線Yonge-University-Spadina、Bloor-Danforth、Sheppard,及士嘉堡輕鐵(Scarborough RT)被指無線電系統失靈而停運,估計受影響市民多達15萬,但乘客要到上午6時40分才接獲通知。
5 S& B2 n% j; C& E1 ]tvb now,tvbnow,bttvbTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& D' c. r8 u! n, r
雖然TTC巴士和街車運作如常,但TTC表示無法提供穿梭巴士服務,因為沒有足夠車輛來往各地鐵車站,數以萬計乘客要冒雨轉乘其他交通工具,懷雅遜大學和多倫多大學的畢業典禮受影響延期。+ [. V5 T. p/ w( `- I1 ]% W! u: [
公仔箱論壇" ]( H6 l4 V6 \
《環球郵報》(The Globe and Mail)引述TTC的說法,發生故障的供電設施,導致主要和備用通訊系統無法運作,控制室無法與行駛中列車通訊,而且嘗試解決問題的職員亦無法互通電郵,連同向乘客發放訊息的電子警報系統同樣失靈。3 y2 r! N: ^0 I' N: s M
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ X% q! m' p- k( Q% r$ ^2 ?- N
後備系統電池耗盡os.tvboxnow.com! a+ p- b! @2 [( C% S
6 T' {6 k9 t) d. PTTC在下午發表的聲明,把問題歸咎設有控制中心的希嘉斯(Hillcrest)綜合設施,設施在事發前的周日晚上停電,因而啟動了後備「不斷電系統」(UPS),但系統其後故障導致電池耗盡,無法為通訊系統供電,工作人員仍在調查UPS故障原因。tvb now,tvbnow,bttvb8 h, Y1 N5 Z; U+ i1 Z4 X
os.tvboxnow.com. k2 j0 s, x8 h3 ~' m& C
市長莊德利同意TTC基於安全理由,停止地鐵系統運作,但要求徹底調查事故起因。TTC主席科勒(Josh Colle)則在較早前向記者表示情況「不能接受」,對於系統出現如此嚴重技術事故感到非常困擾,必須立即處理;行政總裁貝福特(AndyByford)事後亦表示,「非常不滿」早上發生的事故,形容問題令TTC聲譽嚴重受損。 |