返回列表 回復 發帖

[台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」公仔箱論壇0 h& Y( C* C  ~5 ^/ y

0 C! p! A+ F) V1 ?" W: V" J公仔箱論壇1 w+ v- u1 H: E% G6 z. c0 D$ T

" K; ~, G& p$ Y3 P* S) I8 n
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 W5 A5 P7 p  a0 U1 R
台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
6 D$ K! n3 W$ g. G0 C+ f* X$ p! R8 I
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。tvb now,tvbnow,bttvb" q, |. c' ?7 ]& a3 y3 l
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 d+ d# O  x! p, t  H+ j2 \# |6 `
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。
! L* v- Y, W2 V/ w; j1 F! r公仔箱論壇
. }' `* r5 E% Q  P7 ATVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
" `, h4 U3 K# h) d6 l1 E& D2 S公仔箱論壇tvb now,tvbnow,bttvb8 R" W, z0 s- s
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。公仔箱論壇$ u$ C: A$ e. n. i0 g1 P
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 }! f  d9 ?  n5 V  J' r
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。5 o8 b' X6 ]2 w/ y

* P0 i7 j' f1 H& R( O6 ]) CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
核電機組僅一半在運轉
" ~0 ~- w* R9 G* O8 K2 W; f$ h
  X% u5 |/ j: E1 ?) bTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。os.tvboxnow.com) G% j. L4 Z1 d! A
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。
8 F3 B0 p; e/ c& `; Vos.tvboxnow.com
4 c  V' H- z0 j' M, e. Cos.tvboxnow.com
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。
, ^, [* W8 S$ y$ cos.tvboxnow.com% r! M* G. R# s2 L9 |
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午9時45分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。
: e" I4 G# f% a, hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇: y& d2 o9 N- f7 ]
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。
  Q" n7 Z4 u) u+ I2 r3 O. ~公仔箱論壇
  ?' ^# c1 M9 q! C1 u7 wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
核一廠1號機去年12月10日歲修,但在12月28日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"os.tvboxnow.com* w: \) \, i$ }% i+ ?& G
至於真相如何就不知了