[台灣] 變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」

變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」1 {( q" R0 R; v  |" `  t4 s
公仔箱論壇( C. b1 `2 u0 @' j+ {4 R

$ `$ j" r  I: a1 J8 {os.tvboxnow.com 公仔箱論壇: R9 w+ M  R" `/ L2 |7 Y

! z/ h, L+ b! p+ }* etvb now,tvbnow,bttvb台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
8 b# [8 c% V, a& |& H4 ?& n: r. A. HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- ^4 d$ j; o4 c: k# X
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨07分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在028分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
) ?/ k7 I/ p+ W2 k4 nos.tvboxnow.com
& i; @1 w' p: ]! z) h. F3 X2 V$ M
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。os.tvboxnow.com; K: d7 S2 |! c" ^+ {; l  N
9 ?3 d$ V" w* F" g
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
* I# y  H) k5 J' l& u公仔箱論壇
2 w/ ^. @/ Z$ S6 ^6 Atvb now,tvbnow,bttvb
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。
) L5 D, e3 B2 W3 f" }TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
: i: d5 q% S$ A# ?6 XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜2358分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。tvb now,tvbnow,bttvb& z* j, O: f& j, V. j
os.tvboxnow.com3 Q) T( g! T" t' s7 X/ ~& v2 U. n+ C
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
核電機組僅一半在運轉os.tvboxnow.com' M, H4 ~1 L* }+ `' m! w
tvb now,tvbnow,bttvb% X" f$ k! T+ W4 Q$ G9 u9 Z- Q
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% e# g+ ]% s. U* _) P- ]& O
島內核電廠接連出問題,加上天氣偏熱,台電27日備用容量率下修為5.93%,燈號由黃轉紅,呈現供電警戒狀態。
( v- i7 i1 x5 Sos.tvboxnow.com
8 Q4 p% u" I/ g4 F) X5 xTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
繼核一廠1號機燃料束把手鬆脫後,27日凌晨核三廠2號機的輔助變壓器又故障起火,及核二廠1號機自24日起歲修,等於全部核電機組只有一半在運轉。公仔箱論壇: h, }% s" V! G) j0 _% j

/ V& Z: d, k+ s3 q( a3 j( c! K
島內3座核電廠的裝置容量共有5144萬瓩,佔總裝置容量的12.6%,是台灣基載電力的主力。中央社報道,台電官網27日的備用容量率原公布僅7.29%,亮出「黃燈」,但在上午945分後降為5.93%,呈現供電警戒,系統限電機率增加的紅燈。5 E: k3 k( @, H* p+ I4 |
os.tvboxnow.com9 ^5 x6 X0 @6 G" B$ t5 L
台電調度處表示,主要是因為氣溫偏高,增加負載所致,台電除燃煤、燃氣機組火力全開外,也向民營電廠調度電力,以全力穩定電力供應,應可支應核三廠2號機停機的供電缺口。
5 R7 c- ~4 }- s. h* c
+ j7 G4 s0 P' ^: c+ w/ s公仔箱論壇
核一廠1號機去年1210日歲修,但在1228日發生燃料束把手鬆脫意外,迄今行政院原子能委員會都還未通過肇因及安全評估報告,仍呈停機狀態。
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
在各國核電廠真正大爆前,永遠是"無輻射問題"
* c! |& E  l# t9 a0 w% [os.tvboxnow.com至於真相如何就不知了