變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」
! B" W j* }% F# H2 \/ q, g* C+ ~
- R9 D# }; O9 {9 E ?- ~
# t2 Z3 D: c9 Y4 d0 g. S7 e! ~
3 {; V, X- b; c& J/ Z/ Y
; d# Q. q$ \/ L& R) a2 H; f0 w台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! U; C7 S3 s. e. H* v
' F2 N8 {5 O! T$ D r根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。% W2 U' j# Y. w) E
$ O. p9 X7 L2 |: [0 ZTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。& e8 q9 v U+ Y) \1 ~
tvb now,tvbnow,bttvb- e7 G0 _9 k0 {
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」
2 h3 m5 T! q2 E# ]+ m7 C/ l2 xtvb now,tvbnow,bttvb
. X0 F" N7 C* i, Y8 Y/ V( H" p1 [「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" c# a$ w- @ g/ C r2 C
' r7 ^# S9 k2 G: jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
0 m4 d8 @) a2 H# U# H6 j* ~公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 D/ c$ p2 }' E+ b
台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。 |