變壓器燃燒 二號機停機 約需兩周修復 核三廠突起火 「無輻射問題」os.tvboxnow.com8 Z! F% a- o. ~
1 k, Q4 j7 u" h0 X. f$ ]
# T% ~3 @. W! d3 n, uTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 os.tvboxnow.com: _1 @+ L7 A3 P$ w) e" w- A6 t. D
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ s2 s) L6 l3 P: M8 ^
台電核三廠內27日凌晨傳出火警,二號機廠房外圍變壓器突然起火燃燒,二號機緊急停機,核三廠消防隊在30分鐘內即撲滅。核三廠指出,火警發生在廠房外圍,沒有輻射問題,廠方著手調查起火原因。
' v1 G7 x# @% w }: dos.tvboxnow.com2 f( l P0 S6 f
根據屏東縣政府消防局表示,27日凌晨0點7分接獲警察局通報,核三廠二號機廠房外圍的輔助變壓器起火燃燒。《中國時報》報道,經核三廠內的消防隊灌救,在0點28分撲滅火勢,但二號機緊急停機,由於一號機維持正常運轉,暫時不影響對外供電。
! r; d6 N- M) r, M9 X1 x. N9 t! ^公仔箱論壇os.tvboxnow.com; C# U4 y* c/ K. k
廠方表示,供應2號機組內部電力的外圍的輔助變壓器起火後,冷卻水泵瞬間停擺,機組為安全自動應變跳機,重新由其他外部電源供應機組維持運作,需等調查起火原因,更換輔助變壓器後才考慮重啓發電,一號機組則維持正常供電。/ X" Z! \3 g0 O+ l, ^, T6 ?5 F
1 s2 E8 F4 ?0 s; s5 l! D( i7 i+ q
火警發生的突然,消防車輛也到廠區待命,雖然30分鐘內就撲滅火勢,卻讓不少電廠周邊居民嚇得睡意全消,在各種社群網上緊張地詢問「要緊急撤離嗎?還是根本跑不了?」# g: U8 Y* `$ b& v/ Y$ e9 J
公仔箱論壇6 q8 {, G% U' M* C$ w! O
「突然火球爆燃後,廠內就冒出大量白煙。」目擊者小萊驚魂未定說,看到核三廠區燒起來,一度緊張地問周邊朋友「到底要不要逃?」,所幸後來白煙逐漸熄滅,此時才真的瞭解核電廠在附近的深層恐懼。- ~, d( r2 X2 E# @+ e6 }# u" n- i1 S
tvb now,tvbnow,bttvb4 m- c. _* w; x( \* \
針對核三廠二號機輔助變壓器發生火警事件,台電上午10時說明指出,26日深夜23時58分發生火警事件,發生後17分鐘內即撲滅火勢,二號機安全停機。台電表示,沒有任何輻射外泄,安全無虞。一號機則完全不受影響,仍正常運轉。台電估計修復時間大約需要兩周。
$ \* H" ~' L1 o* |. T( kos.tvboxnow.com
6 Q6 o8 o* h" g8 l! v' J+ C) Ttvb now,tvbnow,bttvb台電說明,初步檢查結果為輔助變壓器受損,輔助變壓器為供應廠內用電的電源之一,故障後廠內仍有345KV及161KV等兩個電源供電,且尚有三台緊急柴油發電機備用,不影響電廠反應器冷卻用電安全。核三廠二號機原本正常滿載運轉中,由於輔助變壓器匯流排短路導致機組跳機,過程中伴隨正常的汽輪發電機端乾淨蒸汽排放,於深夜間感受較大聲響。 |