伊院血庫冷凍失靈棄67包血
- S8 p9 B3 s! B( y! D" eos.tvboxnow.com/ x# s% D/ y9 |: D7 }: ], Y* p
" Y0 ]) [8 S5 V. L \os.tvboxnow.com公仔箱論壇3 w, k+ j2 ?' U8 N' u; G& |
伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。tvb now,tvbnow,bttvb2 c) N! U9 k% H/ @( @8 |& y, K
8 B7 f0 s+ `/ x/ z; c院方沒有將血液包搬離
6 d/ |& i: w. G) D3 A( ?5 f/ sos.tvboxnow.com tvb now,tvbnow,bttvb7 c- y' _+ `1 I9 N2 q
事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
5 d7 ^# v5 S* j/ A" q# ^公仔箱論壇 os.tvboxnow.com0 L: [, m- A: m2 b5 h6 m& _1 z
發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。 |