返回列表 回復 發帖

[香港] 伊院血庫冷凍失靈棄67包血

伊院血庫冷凍失靈棄67包血
, o( g/ @' b) d; a* @9 z/ _tvb now,tvbnow,bttvb

. C. o5 Z5 i9 J+ i6 X
1 i) b8 Z& G+ N$ @0 {1 Ktvb now,tvbnow,bttvb
tvb now,tvbnow,bttvb9 S  L1 v8 A- p1 m9 H- R4 U
伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 y# k8 Q5 p" V+ t7 B
  
% F5 O5 ?0 O$ u) w8 d& z+ HTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。院方沒有將血液包搬離
8 ^/ O% O' s3 x, Q公仔箱論壇  
% j* Q0 K4 H' `& X/ G2 m公仔箱論壇事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。
1 G  y  O, k- Q$ v' J7 ^2 vtvb now,tvbnow,bttvb  
9 T& L* `) R. Dtvb now,tvbnow,bttvb發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。
附件: 您所在的用戶組無法下載或查看附件
冷眼旁觀天下事  笑談細看風雲變
返回列表