[香港] 伊院血庫冷凍失靈棄67包血

伊院血庫冷凍失靈棄67包血公仔箱論壇) q  @5 T  n+ E3 N* Q

' o- F- d; s1 I3 p, E6 S" [( ios.tvboxnow.com
# B+ O8 `# u) ltvb now,tvbnow,bttvb
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( _5 r4 q6 o/ O1 S) D5 |' {. E& ~1 F
伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。tvb now,tvbnow,bttvb' p% H5 x$ c' W, o& |3 ^/ n
  
9 D5 V/ d; X, A( I7 v' n院方沒有將血液包搬離
9 W6 g6 w8 v) t3 K) N9 {os.tvboxnow.com  
6 c; v5 h; T! q; k% Vos.tvboxnow.com事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。os.tvboxnow.com5 l( I4 K* q# H$ D9 }2 w6 Z
  os.tvboxnow.com. K, m: r7 h/ Q7 H. i7 r
發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。