[中國內地] 上海電梯事故原因 驅動鏈條斷開

上海電梯事故原因 驅動鏈條斷開公仔箱論壇# h; ~9 T6 m- t0 e

% s( u- @. K2 I3 j% O! [tvb now,tvbnow,bttvb

0 ?. i5 I6 F: e1 T上海地鐵7號線、2號線靜安寺站換乘大廳的一部自動扶梯於42日上午820分驟停後逆行,電梯上數十人滾落,發生踩踏。事故造成13人不同程度受傷,其中1名女子傷勢嚴重。上海地鐵當天下午表示,經質監部門開機檢查,發現該部奧的斯自動扶梯的驅動鏈條已斷開。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ }- _7 O4 k3 X  E, B' @
公仔箱論壇/ j, E) N% d$ j1 u; f( P
目前,斷開的鏈條已送檢,正在等待權威部門出具的檢測報告,待結果出來後緊接著將展開下一步工作。新民網報道,車站同時也將加強現場監護,確保運營與客流平穩。
' [' c7 ?0 V2 X* t+ T; T( {6 w! a
據悉,這部自動扶梯為廣州奧的斯電梯有限公司製造,下次檢驗日期為20148月。