北角英皇道升降機急墜造成7人受傷的意外,機電工程署副署長薛永恆表示,4纜齊斷非常罕有。os.tvboxnow.com, ~! M& v+ H/ s- Y! @
+ b* e# F$ C+ dos.tvboxnow.com機電署表示對事件非常關注,會積極盡快調查,因應事故原因,作出即時改善。
- i, O) x5 M- r) h% f: x" h8 ?
5 ?; e1 ~: H) ~' g( V) Y$ f8 r+ P, @/ [薛永恆指出,升降機每月有例行保養,每年有專業工程師檢查,而鋼纜有12倍安全系數,即是4條鋼纜可以承擔12部升降機,但竟然全部斷裂,而即使斷裂,亦都應該有機械和電力掣動系統,正常可保證電梯安全運行。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。 |6 Y0 K& L2 i3 F, F. ]& ?
! }+ S' Z" ]& t- t! L9 e* ?: `他說,機電署今日會派人取回鋼纜及相關資料,即時展開調查,確保負責維修保養的信科工程,其餘248部升降機安全運作,以及了解事故原因,避免其他升降機有同類情況。
3 d" l* i) \! f4 pos.tvboxnow.com
# o- O2 q0 _; B+ m! @) `# N6 f他承認信科以往表現評分較低,又說不排除工程人員檢查時有漏眼、疏忽,會要求相關人員及工程師提供資料。 |