本帖最後由 felicity2010 於 2013-3-21 10:02 AM 編輯
s2 ]# w* z! e( DTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 |4 x7 i" `: D6 [% K2 | Q
信科恐怖電梯 撕開膠紙 鋼絲半數斷
5 @6 u s/ B- O/ g4 ` ]公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; n1 k$ t+ k( P5 u
* K0 ~% o' ?: O# t
【《蘋果》偵查】
( e% [: F! h$ Z* v4 Z' Q* }tvb now,tvbnow,bttvb7 x# A+ p3 s% H2 Q5 K# e
【本報訊】涉及北角墮電梯意外的信科工程公司將於五月停牌,本報前日巡視仍由信科負責電梯維修保養的一幢工廈,發現一束從客電梯更換出來的舊保險鋼纜,滿佈銹迹,多處包上膠紙。撕開膠紙,赫見內裏6組鋼絲半數已完全斷裂,中間麻芯外露。專家指斷裂情況「好恐怖」,一旦墮電梯,此用作救命的保險鋼纜必定斷開,令安全鉗無法煞停電梯。機電署指如有證據會追查。
! X. b. G" `0 tos.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb! N5 k. i1 w7 ?: \5 J' h* _" M
記者:張文傑公仔箱論壇) t* k' m# r7 Y. c3 M. L1 ? ?
$ w L7 E; H0 ]% ^2 l* vos.tvboxnow.com
+ a. i$ S# {) ^/ A( | 公仔箱論壇6 t7 a: V q, L. U! f
■業主曹先生相信包膠紙鋼纜曾運作一段時間。張文傑攝
, X* y! \& `" q# r+ a* Z+ @1 M8 @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。os.tvboxnow.com+ D3 |0 J) w. v- ^2 V1 P
記者日前到觀塘偉業街富合工廠大廈視察,發現該束損毀嚴重的舊保險鋼纜。大廈看更及三樓冷氣雪櫃公司業主曹先生均證實,該鋼纜是信科維修員約兩個月前維修客電梯時,從客電梯內拆出來,存放至今。該束鋼纜至少三處位置被白色電線膠紙包住。撕開其中一條膠紙,發現內裏6組鋼絲有2組完全斷裂。曹先生再撕開另一條膠紙,發現內裏3組鋼絲完全斷裂,更見到麻繩造的纜芯。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。2 t+ [2 d# g) {" s
) m5 g& N1 z+ l9 `公仔箱論壇 6 N' h9 x a. U; E0 Z
■富合工廈其中一部客電梯正更換主鋼纜。& g' U+ D9 F! t# q3 E/ x/ @: }
) S0 h- {0 K8 T4 L* f
* z( h" q% r4 `2 _ ■舊保險鋼纜至少三處有膠紙(箭嘴示)包裹。 os.tvboxnow.com9 E$ j" `3 U5 S8 C
公仔箱論壇, {3 p) k. x8 C2 z$ K0 M' T/ y
& ?: h( k5 x8 X
■黃啟漢指保險鋼纜半數鋼絲斷開十分恐怖。公仔箱論壇; h1 p0 F9 e! S \- f. o
7 V% |/ S1 `# i業主促交接前徹底檢查
9 Q$ k; y4 ~9 ]; mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
+ U) M/ b9 D: Ptvb now,tvbnow,bttvb曹先生十分震驚,「唔講真係唔知,估唔到會搵啲膠紙咁樣整咁衰」。他指如果此保險鋼纜更換之前出事,後果堪虞,「人命嚟㗎呢啲,好缺德!冇可能咁,好彩,真係好彩!真係離晒譜!應該早啲換咗佢啦」。曹先生強調,如信科發現保險鋼纜有問題應即時向業主反映,他們一定願意出錢換,怒斥維修人員馬虎:「如果當初知係咁(用膠紙包住),報案告發佢添呀。」大廈其中一部客電梯現正更換主鋼纜,他會要求信科再徹底檢查大廈內四部電梯所有鋼纜及零件,確保運作正常才交予新維修公司接手。tvb now,tvbnow,bttvb9 o' L3 z2 W W1 `- l
: s9 } g4 ^0 |# V職訓局卓越培訓發展中心(電機業)總教導員黃啟漢指,該保險鋼纜表面有明顯銹迹,機油不多,比較「乾身」,粗度合乎標準,雖難以評估膠紙包住持續運行了多久,但有理由相信「係傷得好嚴重先去換」。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ T) l# k8 y) w# Z
# i" t3 s. z, O! H! k8 K「就算開始時只係有啲披口,用膠紙包住都唔可以,因為你要密切關注個位有冇惡化,遮住咗點睇?」黃啟漢指一條纜有一組鋼絲斷開也不可能繼續使用,需上報機電署兼停電梯,更換整條纜。他強調保險鋼纜平時雖不用「受力」,但部電梯急降時全靠它,保養得宜可用8年之久,事件可能是維修員採輕視態度才會拖延更換,「可能諗住(保險鋼纜)都唔係用嚟吊住部電梯,係有緊急事故先用之嘛」。
: x# Y9 L7 c' g9 Q0 ~6 W4 pos.tvboxnow.comTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' ^& ?5 L& i/ l( x$ R) M: S
機電署發言人稱,過去3年沒收過該大廈任何鋼纜斷裂報告,建議業主可上報署方,並保留該束保險鋼纜,有需要時會要求信科解釋。而北角墮電梯事件中,安全鉗無正常運作,是否保險鋼纜出問題所致需再深入調查。記者昨致電信科,表明身份後對方即掛線,無回應事件。