旺角朗豪坊「通天梯」上周六(25日)上升變褪後,釀成18人傷恐怖意外。機電工程署助理署長彭耀雄今早出席電台節目時表示,機電署調查發現涉事扶手電梯的3條驅動鏈全數斷裂,同時未能產生信號啟動輔助制動器停下電梯。他直言,扶手電梯出現此雙重失誤屬罕見。tvb now,tvbnow,bttvb. a; Y3 w* y" y+ [: c; b$ C
" x# m( s$ Q3 ^$ F# d
彭續指,機電工程署有10多人參與調查工作,需要分析有關電梯的物料,預計兩三個月內會完成初步調查,包括將零件和物料拿到實驗室化驗。他又強調,全港所有電梯最少每個月都要由註冊人員作例行檢查和維修,機電署亦有突擊巡查,如果註冊工程師和維修人員謹守崗位,電梯安全可以令市民放心。公仔箱論壇( H7 O% q" Z* i* i& n
公仔箱論壇- c/ x3 E% y# S+ z
彭透露,署方在本周末至下周初會完成特別檢查全港65部長超過15米的電梯。他呼籲,市民使用扶手電梯應該企定定,不鼓勵「左行右企」,因為行走中並無法緊握扶手。徵信社
/ O. Z% n6 Z" Cos.tvboxnow.comtvb now,tvbnow,bttvb3 U8 @6 T0 J7 U1 w/ V( U
出席同一節目的香港電梯業總工會理事長謝景華亦表示,驅動鏈以合成金屬製成,十分堅固,斷裂是十分少見,因一般只要有一條驅動鏈斷裂都會發出信號,通知電梯需要維修,但相信今次電梯未有發出相關信號。3 {7 L+ }- _/ p
公仔箱論壇& f' t6 {" z( B. F# l
謝另指,維修電梯人手不足,實際例行檢查未必夠全面,可能只靠目測,亦未必每次可以檢查所有部件。 |