路政署昨再公布多八支沙中線紅磡站擴建月台鋼筋的接駁檢查結果,其中一支鋼筋不達標,僅扭入螺絲帽三十六點七毫米,低於三十七毫米合格標準。路政署表示,全部鋼筋檢測工作已完成,港鐵亦已展開全面評估策略第三階段的工作,預期於六月底前完成。
' V$ }# A: f, M2 r1 U) f& dtvb now,tvbnow,bttvb港鐵展開第三階段工作
& G, r* Y3 Q1 b, N( l不達標的鋼筋位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」,扭入螺絲帽長度為三十六點七毫米。其餘七支合格鋼筋則位於「東西走廊C1區月台層板近東面連續牆頂部」、「東西走廊C3區月台層板近東面連續牆底部」、「東西走廊香港體育館區月台層板近東面連續牆頂部」以及「東西走廊C1區月台層板近西面連續牆底部」,分別扭入合格長度為三十七、三十七點四、三十八點二、四十三點七、四十二點二、四十一及四十四點七毫米。
, u/ _0 R4 A9 s" ~0 j, L$ v另外有十三支鋼筋未能完成檢測,全部未能以「陣列式超音波檢測」方法量度或取得扭入螺絲帽的長度。署方自今年三月恢復檢測工作至今,共公布了一百九十一支鋼筋檢測結果,當中有三十九支鋼筋不達標,不合格率為百分之二十點四二。/ J1 n8 q2 }; t
根據港鐵公司的全面評估策略,港鐵公司會在第三階段綜合首兩階段的測試結果,以及利用當中獲得的月台建造細節、工程質量及考慮供應商所提供的技術數據等資料,詳細結構分析紅磡站擴建工程,以確認工程的整體結構狀況。