; _1 \" c" C5 ]6 h8 |* M港鐵中環站今年6月7日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。tvb now,tvbnow,bttvb p$ m; f1 U8 A
; e& j! h2 |6 c) C( T- W$ gtvb now,tvbnow,bttvb報告指水經電纜流入掣櫃肇禍 # S2 g4 h" I1 S$ o7 ^ " f6 D6 ]: R6 }0 L/ C, g. W$ f公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。 2 Q+ N$ V( E1 O3 O3 N0 q ) b, c8 t3 L3 u2 T
事發今年6月7日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)。 ! |$ J1 H2 T ^os.tvboxnow.com ; r+ f, a9 r2 f0 b: g" ?* dos.tvboxnow.com事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。1 z0 y- G. X8 H2 c) z+ O! f
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 p) k0 F& ]1 x: R7 G& @& k2 f 機電署促全面檢視電掣房電纜公仔箱論壇1 K- q3 D2 W7 ?- v) O