中環站大停電揭元兇  學者促查滲水來源
% ?% _" x+ p) s2 s& h# r0 U( m公仔箱論壇5 `4 U+ q9 I( z3 F7 ~% m
[attach]3493941[/attach]tvb now,tvbnow,bttvb* [9 B9 }9 C* d9 c

; _1 \" c" C5 ]6 h8 |* M港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。tvb now,tvbnow,bttvb  p$ m; f1 U8 A

; e& j! h2 |6 c) C( T- W$ gtvb now,tvbnow,bttvb報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
# S2 g4 h" I1 S$ o7 ^
" f6 D6 ]: R6 }0 L/ C, g. W$ f公仔箱論壇本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
2 Q+ N$ V( E1 O3 O3 N0 q ) b, c8 t3 L3 u2 T
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)
! |$ J1 H2 T  ^os.tvboxnow.com
; r+ f, a9 r2 f0 b: g" ?* dos.tvboxnow.com事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。1 z0 y- G. X8 H2 c) z+ O! f
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 p) k0 F& ]1 x: R7 G& @& k2 f
機電署促全面檢視電掣房電纜公仔箱論壇1 K- q3 D2 W7 ?- v) O

' m7 ?4 y' E! V; m$ n- g( wTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
$ `5 s& W2 @1 Z7 H4 k公仔箱論壇 # [: ^$ [* O# R  l
機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。os.tvboxnow.com, R+ M- |9 Y- t! N7 l  S. M1 ^
6 m/ y/ ~+ g* }4 a3 \" q
港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。
4 w8 m9 r' p" P' {7 c公仔箱論壇 2 b1 }0 w! L& Z/ @
他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。