8 x' y0 C" h  p  ~1 F0 V" `[attach]3493941[/attach]* V) Q0 c. F" g& e# ?0 M

6 f* a; W. D5 Q( A- y1 _3 Ftvb now,tvbnow,bttvb港鐵中環站今年67日大停電,港鐵已完成調查報告,披露中環站4號月台一條電纜損毁,有水滲入電纜,再流到掣櫃導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。機電署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關電掣房及電纜。有學者表示,水滲入掣櫃後果可大可小,認為必須徹查滲水來源。
8 R- H+ a1 \% } ! y8 |' U# R4 v% H% J, {
報告指水經電纜流入掣櫃肇禍
0 @2 A; V  O: P  V公仔箱論壇 公仔箱論壇# Q# F8 o! ]0 X1 Q1 Z& Q
本報昨向港鐵查詢,港鐵發言人表示已向中西區區議會交代調查結果,未有資料補充。中西區區議會交通及運輸委員會將於本周四開會討論事件。
* @6 |) |7 [8 d, W' D3 C. n+ ]) `; Rtvb now,tvbnow,bttvb 公仔箱論壇6 w/ s; e$ @& c: k
事發今年67日,港鐵中環站下午約3時大停電,月台部分照明及冷氣系統未能正常運作,繁忙時間數以萬計乘客要摸黑出入。港鐵事後表示,當日引致電表房跳掣的原因是有水滲入電纜,以致出現短路;事件更罕有觸動消防警報系統,電表房排出有毒的滅火氣體「溴代三氟甲烷氣」(B.T.M.)TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 M; {9 [# D& f  e& K
5 M! ?6 X; g  x( I# S0 a1 |
事隔5個月,港鐵向中西區區議會提交文件披露更多細節,調查發現一條連接低壓電掣房的製冷器電纜表面有損毁,並且有水經損毁位置滲入電纜,再流到掣櫃而導致電力裝置短路,令斷路器跳掣。港鐵已暫時停用該製冷器以維修。1 Q: F# Y& b3 n4 @* x' m/ M$ ^

( c- n& _0 ~, X- ~9 u* K$ Y; `tvb now,tvbnow,bttvb機電署促全面檢視電掣房電纜tvb now,tvbnow,bttvb  T$ Q- q& i9 ?( G, b8 B
os.tvboxnow.com, i3 I7 h% a! W& f
港鐵表示,為審慎起見,已檢視所有車站的電掣房及相關電纜,以確定沒有同類情况出現,並採取適當措施防止水分滲入電纜,及加強日常的電掣房巡查工作。
0 |1 ~- [7 ]; ^# F+ ]/ E2 A
( h0 V2 i4 e4 ]. Z  t8 Cos.tvboxnow.com機電署表示,港鐵已向該署提交事故調查報告,該署已要求港鐵全面檢視港鐵站相關的電掣房及電纜,港鐵已完成檢查,並正做改善措施,防止有水滲入掣櫃,亦加強日常的電掣房巡查,以避免同類事件再次發生。另外,港燈稱事發當日供電正常,中環站故障並非由港燈的設備導致,港燈亦沒有參與事故的調查工作。# p/ U8 Y' R! C1 }9 `$ p, F

: s; n" V7 _5 R  g港大電機及電子工程學系副教授張星煒認為,事件最關鍵部分是為何會有水沿着損毁的電線流入掣櫃,港鐵至今亦未有交代,認為必須徹查,然後採取措施,防止水分滲入電纜,才是治本之法,否則有如計時炸彈,隨時影響其他港鐵站。' ]3 n/ v- k& F

% r$ ?! P6 |' @% los.tvboxnow.com他又指出,中環站啟用多年,從未聽聞有水流入掣櫃而導致短路跳掣,他說該站鄰近的金鐘站正做擴建工程,不排除挖掘工程令地下水向四周流動,以致有水沿損毁電纜流入電掣房。他表示,「有水進入損毁電線已經有可能跳掣,進入掣櫃更有可能爆炸」,又稱港鐵站是密封空間,一旦發生火警或爆炸,後果不堪設想。