標題:
[香港]
許志傑入火場15分鐘 疑熱衰竭亡
[打印本頁]
作者:
qqonqq
時間:
2016-6-27 07:42 AM
標題:
許志傑入火場15分鐘 疑熱衰竭亡
無情四級火奪去兩名消防生命,前晚殉職的消防隊目許志傑,原來於火場逗留短短15分鐘內已神志不清,疑因熱衰竭喪命。
3 l! M! Z9 l' j8 o& \' D+ {2 Y2 Q4 m公仔箱論壇
有急症科醫生指出,消防保護衣侷促礙散熱,加上火場溫度高,當消防員體溫升至44度或以上,全身細胞會熱死,導致器官衰竭,短時間可奪命。
6 t9 f7 s. }0 z# G1 }3 s" ^9 dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
消防隊目許志傑前日首次到火場協助灌救,晚上進入火場後,準備交更時,突然被發現神志不清,惟送至聯合醫院搶救後不治,成為第二名迷你倉大火殉職的消防員。
tvb now,tvbnow,bttvb) x; y9 `5 s9 }! O+ O
對於有指許志傑出事時曾發生閃燃,政府紀律部隊人員總工會副主席兼消防主任協會執委麥錦輝強調,有關說法並不存在,因死因庭展開調查,故不再詳細交代。
os.tvboxnow.com# h9 ?4 V3 X+ n: r6 L6 p7 ~- ^$ l
「黃金戰衣」 可抵禦千度
/ t5 N( ?( Z( r- H2 [4 h1 x
麥解釋,大火之初,每名消防員每次最多可留於火場半小時,至高級消防隊長張耀升本周二殉職,處長下令入火場時間縮短至15分鐘。換言之,許志傑進入火場後,短短15分鐘內已送命。
$ e0 F+ c. y3 }1 m( h# m
坊間曾質疑有「黃金戰衣」之稱的PBI Matrix滅火防護服,令消防員出現熱衰竭情況。據政府文件指,戰衣由3層物料製成,包括PBI Matrix及GORE-TEX Airlock等隔熱防水物料縫製,能抵禦攝氏1,093度火燃燒達8秒。
" Q( v" y7 v4 v# K8 Ios.tvboxnow.com
北區醫院前急症室部門主管鍾展鴻解釋,消防員穿上厚重的保護衣、揹上鐵製氣樽,都會於火場內產生傳熱效果,而由於火場溫度太高,高於體溫,令消防員散熱有難度。
公仔箱論壇0 e2 b2 ? _/ `4 u3 ^3 A
他指,人散熱方法不外乎由身體傳熱到外、靠氣流降溫等,但「出面仲熱過入面(身體),有機會將熱力傳番轉頭」,而唯一方法只能流汗散熱,「咁濕(保護衣)又密封焗住,同樣散不到熱。」
) ~; v6 j" W1 o4 ^' x5 s: R2 Z
暢通氣道 插喉輸冷液降溫
' H+ J+ G2 c9 R0 S( M+ F) @
鍾展鴻稱,體溫如高達40度就會因體液電解質流失致不適、暈、無力、頭痛等熱衰竭徵狀,但患者仍處於清醒狀態,及後進一步有神志不清、昏迷的中暑情況。「如果(體溫)高達44度、46度,全身細胞會熱死,引致器官衰竭,短時間可以奪命!」他又說,拯救這類傷者,首要暢通氣道,送院後需用凍床、風扇及插胃喉輸冷液等方法降溫,由於體溫過高致體內細胞受損,痊癒後亦或會出現部分器官衰竭的後遺症。
- `' {3 @. q5 j0 X& \3 p公仔箱論壇
急症專科醫生鍾浩然則指,進入火場的消防身負氧氣樽一旦用盡,如脫下面罩吸入現場有毒氣體,灰塵及懸浮粒子就會入肺,影響換氧,短短5分鐘內就可窒息致命。
2 C4 I/ u/ I4 p$ x
麥錦輝解釋,黃金戰衣裝備已沿用7年,標準屬全世界最高,保護性亦最強,惟他坦言因保護太好,穿上後會較熱。