標題: [香港] 伊院血庫冷凍失靈棄67包血 [打印本頁]

作者: serrurier    時間: 2014-10-8 09:54 PM     標題: 伊院血庫冷凍失靈棄67包血

伊院血庫冷凍失靈棄67包血; o5 x, v  Y0 B# i: l
tvb now,tvbnow,bttvb/ l  J! H. }9 J) P4 K) M9 T# ^
[attach]2955299[/attach]tvb now,tvbnow,bttvb( q$ B* l3 B9 V* p- p' O

9 T, C7 a! y" t# `( D; a  itvb now,tvbnow,bttvb伊利沙伯醫院病理學部一個儲存備用血液的冷藏庫,前日(6日)凌晨的冷凍系統及警報失靈,溫度一度升至攝氏8.4度,較上限多出2度,但沒有院方人員察覺要搬走儲存於庫內的血液包,後來才發覺,於是只可停用67包備用血液,作輸血用途。院方向公眾及67名捐血人士致歉。他們會嚴肅跟進及深入調查,避免同類事件再次發生。有關的調查報告預期在六至八星期內完成,並呈交醫管局總辦事處。tvb now,tvbnow,bttvb9 ^5 w9 G0 R/ ?
  os.tvboxnow.com% t( D3 }4 |; T/ @4 g. Y
院方沒有將血液包搬離
9 I, u& B4 `- Y公仔箱論壇  
) t* E9 S# z5 y- S3 {3 ~1 O8 X" |公仔箱論壇事發於前日凌晨三時許,「外置電腦溫度監察系統」發出警示,顯示冷藏庫內的溫度超過攝氏5.5度。病理學部一名職員遂進入冷藏庫檢查,並加強監察。其後約於當日上午五時,該員工再巡查時發現冷藏庫內的溫度計顯示為攝氏7度,但冷藏庫本身的溫度感應器當時並無響起警示。該職員立即通知機電工程署人員到場檢查及維修,發現冷藏庫的冷凍系統及警報均失靈,經維修後冷藏庫溫度降回至合適水平,惟當時並沒有將血液包搬到其他冷藏地方。os.tvboxnow.com1 q, |8 E3 X3 i1 e6 f9 Y* |$ b9 c
  
& f2 M3 h8 K4 Z: a- e發言人稱醫院人員之後即時覆檢「外置電腦溫度監察系統」的數據,發現冷藏庫於當日上午4時至6時期間,溫度為攝氏6度至8.4度,較一般儲存血液的合適溫度為高(合適溫度設定為攝氏2度至6度)。當時冷藏庫內有67包備用血液,院方經血液科專家及紅十字會輸血服務中心共同商議後,決定停用該批血液作病人輸血用途。