返回列表 回復 發帖

[香港] 【港珠澳大橋】旅檢大樓被揭變水舞間 地庫電機房水浸 電櫃冒煙!

2018年7月3日+ \+ d8 ^, L) ?) U3 a8 u# ]

5 X9 X+ c3 _5 v- b; L& [$ y; r8 L; ptvb now,tvbnow,bttvb
- F- X8 L* V* C( M3 X, f3 y2 U5 P6 x& K9 h4 ~  R, j$ P
修建9年、耗資逾千億元的港珠澳大橋,再被揭出醜聞。有傳媒今日(2日)報道指,港珠澳大橋香港口岸人工島旅檢大樓嚴重漏水,致地庫電機房水浸,電掣櫃更冒出黑煙。涉事工程總承建商之一正正是捲入近期港鐵沙中線風波的禮頓建築。《香港01》正就事件向路政署及有關承建商查詢。
" K# i" M' K3 _+ {; u/ C7 k) v& T+ P4 n5 G. X; X2 p) ^
有熟悉電機電子工程的學者認為,情況非常嚴重,如電機房內放有易燃物或一些後備電源,更有爆炸風險,現時應馬上停止機房電源,並更換所有電掣櫃。公仔箱論壇8 Y2 r3 t( e( D
tvb now,tvbnow,bttvb3 Z! S( {& P" @5 }* p

" f8 |  |' i$ O, Z( ~去年5月首場黑雨,港珠澳大橋的人工島旅檢中心曾變成「瀑布」。(FB「創科網吧連鎖」影片截圖)tvb now,tvbnow,bttvb0 L# j" r  P% B5 J) c7 R8 ~

; _9 |: Q$ L9 ~  w" A8 ]os.tvboxnow.com據《蘋果日報》今日引述消息(2日)報道,港珠澳大橋旅檢大樓今年2月起,受大雨及水管滲漏影響,多次嚴重漏水,地庫亦告水浸,當中電機房更被水直接沖洗,結果多個電掣櫃冒煙。報道引述路政署回覆證實地庫漏水,但否認機電設施受影響。1 J7 r/ u: h3 ^0 ~' Z

) I! g0 M* z, @4 Y8 k0 VTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。學者憂有爆炸風險TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 }/ D. c1 S; A: c/ y- Q3 x
港大電機電子工程系前副教授張星煒表示,電掣最忌接觸水,相信大部分電掣已損壞,即使有部分未有冒煙,都應該全部更換,以策安全。對於冒煙原因,他估計,電掣觸水後出現短路,但保險絲又未被燒斷,電流量非常大,產生高溫,令水轉化為水蒸氣。他續稱,如果電機房放有電腦系統的後備電源,有可能因遇熱而釋放氫氣,之後導致爆炸。
4 \5 e2 ~7 x/ C4 C2 Q0 {) h5 Y7 m% S3 s- M5 B; w4 y. U! Y
張星煒又稱,據其了解電機房仍有職員正在工作,但情況非常危險,因為水可以傳電,如工人不慎接觸到水,很可能觸電,而且該處電量估計非常高,可能達1.1萬伏特,絕對足以致命。他建議,現時應先停止電機房供電,並要調查水浸原因,尤其人工島四面為海,當局應研究機房是否仍適合設於地庫。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. V+ [: N5 d" U: O
! K7 z% q/ u3 @; d, D! e3 ~7 n

$ J' S) s* Y- GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓外觀。(路政署圖片)
: s  t' d+ S, gTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; V5 m4 m' q* G5 h2 y) r- I
事實上,早前路政署已證實,旅檢大樓於黃雨期間天幕出現滲水。政務司司長張建宗其後回應表示,天幕漏水正達到試驗目的,可測試大樓是否可承受大雨,之後再作補救工作。公仔箱論壇2 Q! U3 k2 `0 w8 l
tvb now,tvbnow,bttvb3 ^3 e8 e& O' E# h: _
港珠澳大橋旅檢大樓的工程承建商為禮頓及俊和兩間公司聯營,當中禮頓同時負責港鐵沙中線紅磡站、會展站的工程,兩站近日同樣被揭工程出現問題。
4 o/ g  k2 F# }' o2 C- j公仔箱論壇公仔箱論壇% g) @" c' C+ s

% Q- s: ~) V% jos.tvboxnow.com港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓內部。(路政署圖片)